设备试运行管理制度1  一、防爆电器设备应由经过培训考核合格人员操作、使用、维护和保养。  二、防爆电器设备应按制造厂规定的使用技术条件运行。  三、设备上的保护、闭锁、监视、指示装置等不得任意拆除下面是小编为大家整理的设备试运行管理制度,菁选3篇(完整),供大家参考。

设备试运行管理制度,菁选3篇(完整)

设备试运行管理制度1

  一、防爆电器设备应由经过培训考核合格人员操作、使用、维护和保养。

  二、防爆电器设备应按制造厂规定的使用技术条件运行。

  三、设备上的保护、闭锁、监视、指示装置等不得任意拆除,应保持其完整、灵敏、可靠性。

  四、浸出车间维护检查设备时,必须停电进行故障未查清前禁止送电,严禁带电对接电线使用能产生冲击火花的工、器具。

  五、日常维护检查。设备的运行维护人员,必须按各类防爆电器设备的技术要求,做好日常检查工作,主要设备要填写岗位运行记录和检查记录。

  日常维护检查主要项目:

  1.防爆电器设备应保持其外壳及环境的清洁。

  2.设备运行时应具有良好的通风散热条件,检查外壳表面温度,不得超过产品规定的最高温度和温升的规定;

  3.设备运行时不应受外力损伤,应无倾斜和部件摩擦现象,声音正常,振动值不得超过规定。

  4.运行中应经常检查电机轴承表面温度,保持规定的油量,温度不得超过规定;

  5.检查外壳各部位固定螺丝不得松动。

  6.检查设备的外壳应无裂纹和有损防爆性能的机械变形现象。电缆进线装置应封闭可靠,不使用的线孔应用厚度不小于2mm的钢板密封。

  7.检查防爆照明灯具是否按规定保持其防爆结构及保护罩完整性,检查灯具表面温度不得超过产品规定值。

  8.各类防爆电机不允许频繁启动。

  9.电器设备运行时发生下列情况,操作人员可采取紧急措施停机,并通知专业维修人员进行检查和处理。

  (1)负载电流突然超过规定值或确认断相运行状态时。

  (2)电机或开关突然出现高温或冒烟时。

  (3)电机或其他设备因部件松动发生摩擦产生响声或冒火星。

  (4)机械负载出严重故障或危及电器安全。

  10.设备运行操作人员对日常运行维护和日常检查中发现的异常现象应及时通知电器维修人员处理,并将发生的问题和事故做详细记录。

  六、专业维护检查。检查维护项目除日常运行维护检查项目外,还应包括下列主要项目:

  1.更换高瓦灯泡、熔断器、开关都必须符合设计规定的规格型号,不得随便变更。

  2.清理控制设备内外灰尘,进行除锈防腐。

  3.检查设备和电器线路的完好状况。

  4.检查接地线的可靠性及电缆、接线盒等完好状况。

  5.停电检查电器内部动作机件是否有超过规定的磨损情况以及接点端子是否牢固可靠。

  6.检查各种类型防爆电器设备的防爆结构参数。

  7.检查控制仪表、检测仪表、电讯等设备,保护装置是否符合防爆安全要求和是否齐全完好,灵敏可靠,有无其它缺陷。

  8.在爆炸危险场所中禁止带电检修电器设备和线路,禁止约时停、送电,并应在断电处挂上“有人工作,禁止合闸”的警告牌。

  9.浸出车间更换灯泡必须在白天进行,并确定车间内没有溶剂气体泄漏在浸出班长的监督下方可打开防爆护罩。

  10、在浸出车间进行电器维修需经浸出班长同意后方可进行,必须由两人操作。

设备试运行管理制度2

  机电部设备是山西新元煤炭有限责任公司主要物质条件,管好、用好设备是保证安全、经济供电的根本保证,为加强设备管理,不断提高设备健康水*,根据《煤炭工业企业设备管理规程》制定本部门设备管理制度。

  一、设备的运行制度

  1、设备的保管、使用和维护,实行分级负责制;

  2、开展设备的综合管理,有设备管理业务流程图;

  3、主机设备完好率95%,全站设备完好率98%;

  4、主要设备要建立单独台账;

  5、建立健全设备管理台账、档案,有主副设备说明书、图纸、技术资料;

  6、设备上装置的各种仪表和自动装置要齐全、准确、灵敏。主设备完好率要达到95%以上,其中一类设备占50%以上;辅助设备完好率占90%以上。

  7、设备运行状态及原因分析记录齐全。

  二、设备维修制度

  1、有健全的设备检修工艺规程、质量标准;

  2、设备检修要严格按检修工艺进行作业;

  3、有设备大小修计划,并认真执行,非计划检修有申请、有批示、大修后又总结报告,小修有记录;

  三、设备保养制度:

  1、消除运行中发生的缺陷;

  2、重点清扫、检查和处理易损、易磨部件;按周期进行电气设备的预防试验;

  3、日常维修要针对设备运行中发生的、不许主设备或辅助设备停匀即可进行的设备缺陷处理;

  4、定时对设备进行全面检查、清扫、修理、消缺、检测与诊断、试验和鉴定等工作;

  5、按检修计划进行消除设备和系统存在缺陷工作。

设备试运行管理制度3

  1、认真做好配电设备基础资料的收集整理工作,建立健全设备台帐,做到内容真实、数据准确,项目齐全。

  2、明确设备运行管理责任人,按有关巡视与维护制度的要求,定期对配电设备巡视检查,发现缺陷按设备缺陷管理制度的规定,及时纠正,消除缺陷,并做好详细记录,以避免事故的发生。

  3、根据设备运行情况及有关规程要求,认真制定配电设备检修计划,定期对设备进行预防性试验和检修,并做好设备的维修工作,保护注油设备无渗漏、无油污,设备框架无锈迹。

  4、严格执行《农村低压电气安全工作规程》和《农村安全用电规程》,建立健全设备操作制度,操作前认真填写操作票,并做到一人操作、一人监护,确保工作人员安全。

  5、户外配电设备有明显的安全警告标志。凡需接地的部位均应可靠接地,接地电阻应符合规程要求。

  6、高低压熔断器的置换,必须配置与设备额定电流相适应的熔体,严禁用其他导体代替,以保证设备安全。

  7、配电变压器不宜超负荷进行。由于负荷变化,导致变压器过载时,应符合《电力变压器运行规定》,方可继续运行。

  8、漏电保护器应符合其安装运行规程要求,认真做好漏电保护器的试跳工作,并做好运行和试跳情况的记录。