欢迎来到专业的辛易范文网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 发言稿 述职报告 教案设计 申请书大全
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

施工电梯防坠落试验多久做一次3篇

时间:2022-09-21 10:40:04 来源:网友投稿

施工电梯防坠落试验多久做一次3篇施工电梯防坠落试验多久做一次 施工升降机安全技术标准及相关检查方法一、常用施工升降机的分类按传动方式:齿轮齿条式,钢丝绳牵引式与混合式按工作笼数量:单笼、双笼按有无下面是小编为大家整理的施工电梯防坠落试验多久做一次3篇,供大家参考。

施工电梯防坠落试验多久做一次3篇

篇一:施工电梯防坠落试验多久做一次

升降机 安全技术标准及相关检查方法一、常用施工升降机的分类按传动方式:齿轮齿条式,钢丝绳牵引式与混合式按工作笼数量:单笼、双笼按有无对重:分为安装对重和不安装对重按导轨架安装方式:分为倾斜式和垂直式施工升降机按用途:分为人货两用和货用施工升降机按速度有无变化:分为变频调速和单一速度施工升降机施工现场最常用的是无对重齿轮齿条式双笼施工升降机。有对重的目前厂家一般不再生产了。

 二、施工升降机的型号

 • 1、SCD200/200-----齿轮齿条式双吊笼有对重的施工升降机,每个笼的额定载重量为2000kg,双驱动,两个电机工作。特点:起动制动平稳,但安装麻烦,加节须缷下对重钢丝绳、天轮及支架。

 • 2、SC200/200-------齿轮齿条式双吊笼施工升降机,每个吊笼的额定载重量为2000kg,没有对重,三驱动,三个电机工作。特点:驱动力矩大,提升高度增加时可直接加标准节,起动电流大,起动制动不平稳。但这种施工升降机为现在最普遍。3、现在有一种变频施工升降机,两电机驱动,没有对重,且起动制动平稳。(建装滨湖小镇用的就是)

 三、基本参数1、额定载重量:工作状况下吊笼允许的最大载荷。2、额定提升速度:吊笼装载额定起重量在额定功率下,稳定上升的设计速度。3、额定乘员数:包括司机在内的吊笼限乘人数。吊笼的额定乘员数为额定载重量除以80kg, 舍尾取整。4、最大提升高度:吊笼运行至最高上限位时、吊笼底板与底架平面间的垂直距离。5、吊笼尺寸:用来运载人员或货物的笼形部件的尺寸。除了上述基本技术参数外,常用施工升降机的基本技术参数还有标准节重量、标准节尺寸、对重质量、防坠安全器型号等。

 四、基本构造四大部分金属结构驱动装置电器控制系统安全装置施工升降机的金属结构由吊笼、底架、导轨架、对(配)重、天轮架及小起重机构、附墙架等组成。

 应按说明书要求附墙。

 ( (1 )电源锁,打开后控制系统将通电。( (2 )电压表,供查看供电电压是否稳定。( (3 )启动按钮,按下后主回路供电。( (4 )操作手柄,控制吊笼向上或向下运行。( (5 )电铃按钮,按下后发出警示铃声信号。( (6 )急停按钮,按下后切断控制系统电源。( (7 )照明开关,控制驾驶室照明。( (8 )电源指示灯,显示控制电路通断情况。( (9 )常规指示灯,显示设备处于正常工作状态。( (10 )加节指示灯,显示施工升降机处于加节安装工作状态。

 • 吊笼吊笼是施工升降机运载人和物料的构件,安装有传动机构、防坠安全器及电气箱等,外侧附有驾驶室,设置吊笼门联锁开关。只有当吊笼前后两道门均关好后,吊笼才能启动运行。吊笼内空净高度不得小于2m。吊笼顶部设有可向外开启的紧急出口(俗称天窗)并有电气安全开关联锁。对于SS型人货两用升降机,提升吊笼的钢丝绳不得少于两根,且应是彼此独立的。钢丝绳的安全系数不得小于1.2,直径不得小于9mm。

 紧急下降操作:施工升降机如果出现失去动力或控制失效, 在无法重新启动时,可进行手动紧急下降操作,如图2-3-5所示,使吊笼下滑到制动盘下一停靠点,使乘员和司机安全离开吊笼。手动下降必须由专业人员进行操纵。

 五、安全保护装置1、安全防坠器:一般为齿轮齿条式渐进式防坠安全器(1)构造及工作原理:防坠安全器是升降机吊笼防坠安全装置,它的作用是限制吊笼超速运行,防止和消除吊笼坠落事故的发生。

 原理图:当吊笼在安全器额定速度内运行时,离心块在拉力弹簧的作用下,与离心块座紧紧贴在一起(图二);当吊笼运行速度超过安全器额定速度时,离心力加大,离心块克服拉力弹簧的作用向外甩出,其尖端与制动锥鼓的凸缘相顶,连为一体,带动制动锥鼓旋转(图三);此时铜螺母向内作轴向移动,并压紧蝶形弹簧(图四),蝶形弹簧反向带动制动锥鼓,制动锥鼓与外锥鼓逐渐接触,摩擦制动力矩也渐渐加大,直至吊笼平缓制动。在螺母旋进的同时,带动电气联锁微动开关动作,使电机断电,安全制动,保证乘务员生命安全和设备完好无损。

 2)渐进式防坠安全器技术要求:建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程JGJ215-2010• A A 、安全器的有效检验期限不得超过一年。安全器无论使用与否,在有效检验期满后都必须重新进行检验标定;• B B 、施工升降机防坠安全器的寿命为5 5 年。• C C 、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须进行坠落试验。升降机在使用中每隔3 3 个月,应进行一次坠落实验。• D D 、升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满一年后均应由法定单位进行调整、检修或鉴定。

 3)防坠安全器的坠落试验首次使用的升降机或重新安装后的升降机,导轨架安装至10.5m 时,要进行额定安装载荷坠落试验。在安装完毕投入正常使用前还要进行一次额定载荷坠落试验,升降机在正常运行后,每三个月进行一次坠落试验。坠落试验前要确保电机制动器工作正常,进行坠落试验时,笼内不能有人,带对重系统的升降机必须挂上对重体。

 (一)基本要求1、安全器出厂时均已调整好并用铅封住,用户不得随便损坏铅封。2、坠落试验时,安全器动作不正常(如吊笼制动距离不在0.25~1.2m间,或未实现机电联锁),应查明原因,送法定检测单位进行。3、安全器有异常现象(如零件损坏),应立即停止使用并更换。4、安全器动作后,必须按规定进行调整使其复位,否则不允许开动升降机。

 (二)坠落试验步骤1、在安装工况下,按额定安装载重量加载,在工作工况下,按额定载重量回载,并使载荷分布均匀。2、切断下电箱主电源,将坠落试验按钮盒插头插入上电箱相应插座。3、将试验按钮盒拉出吊笼,并确保坠落试验时电缆不会被卡后,撤离笼内人员,关闭所有门,合上主电源。4、试按“上行”、“坠落”按钮,确保其功能的准确性。5、按“上行”按钮,使吊笼升至距地面10m左右。

 6、按“坠落”按钮不松开,吊笼自由坠落,待安全器动作后吊笼自动刹车。正常情况下,自听到安全器制动声“哐啷”响后算起,制动距离为0.25~1.2m,安全器使吊笼制动的同时,通过机电联锁切断电源。7、若安全器动作,但未切断电源,即按“上行”按钮,吊笼仍可上升。此时应调整或更换安全器机电联锁开关。待安全器复位后,重做坠落试验,直到合格。8、复位9、复位完成后,开动吊笼向上运行约1m 左右,然后下降吊笼至地面,去除笼内载荷。10、拆除坠落试验线,将安全器盖上好。注意:复位完成后,吊笼必须是先向上运行 1m ,否则安全器将再次动作

 (三)安全器动作后复位坠落试验做完或安全器制动动作后,要进行安全器的复位,复位工作需要由专门人员实施,其聚方法如图所示。切记:复位完成后,吊笼必须是先向上运行1m,否则安全器将再次动作。

 防坠安全器安全检查• 1、外观及资料检查:接线良好,外面贴着年检签,如果没贴,要求出租方提供(每年由检测单位检测而施工升降机是由每年检测还有移机检测还有大修后检测。如图),检查坠落试验记录(安装试验、使用中每三个月试验一次。)

 • 2、要想知道是否灵敏有效,只能是做防坠落试验,但这个一般由专业人员进行,使用单位监督且保存坠落试验的相关资料。

 2、超载保护装置当载荷接近或达到额定载荷的110% 时,报警器发出连续声响,此时吊笼不能启动。

 超载保护装置实图今年一季度我去东南片区检查,发现绝大多数项目这个限位没有、失效或失灵。而2012年9.13武汉电梯事故中19人死亡,想想2吨的电梯能载多少人?

 超载保护装置安全检查• 1、外观检查:笼内有显示器如上图,当笼内有重物或人员变化时,显示器应相应变化。• 2、灵敏性及有效性检查:1)几个人称体重然后进吊笼,吊笼启动,观察重量限位显示器。2)在吊笼静止时,笼内载荷达到额定载荷的90%时,应有清晰报警信号,继续加载到110%前,将手柄一直向上升方向推也无法上升,但可以下降。

 3、上、下限位器,极限限位器• 上、下限位器:为防止吊笼上、下超过需停位置时,因司机误操作和电气故障等原因继续上升或下降引发事故而设置。• 极限限位:上、下限位器一旦不起作用,吊笼继续上升或下降到设计规定的最高极限或最低极限位置时能及时切断电源,以保证吊笼安全。

 • 1、外观检查:架体上的碰铁检查及笼内上、下限位及极限限位开关检查。上、下限位及极限限位的安全检查

 • 2、灵敏性和有效性安全检查:

 (注意:这个检查要非常小心尤其上限位及上极限限位的检查)• (1)上、下限位检测:让司机将手柄推到上升位置不动,一直快到上限位位置时要慢下来,点动直到上限位开关碰到碰铁,这时应该断电,继续推手柄也无法上升,但将手柄扳到下降可以运行。下限位一样。• (2)极限限位:

 (这个更要小心),做完上限位检测后将手柄下拉到下降一点点,将上限位拆下,司机将手柄再推向上升方向,点动向上,越过上限位约15cm时,极限开关应碰到碰铁,立即断电,这次是整个电源断电,将手柄再拉到下降位置也不能动。用手将极限限位开关碰杆复位,就可以正常下降了,此时要记得将上限位也同时复位。

 4、安全钩《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008:6.6.16 :

 SC 型施工升降机均应设置一对以上安全钩。安全钩是为防止吊笼到达预先设定位置,上限位和上极限限位开关因各种原因不能及时动作、吊笼继续向上运行,将导致吊笼冲击导轨架顶部而发生倾翻坠落事故而设置的。安全钩是安装在吊笼上部的重要也是最后一道安全装置。

 5、 门联锁装置 :

 是为防止因吊笼或底笼门未关闭就启动运行而造成人员坠落和物料坠落,只有完全关闭时才能启动运行。基础围栏应装有机械联锁或电气联锁,机构联锁应使防护围栏开启后吊笼停车且不能启动。

 门联锁装置失效图片

 • 1、围栏联锁:司机将电梯上升一段,此时,检查人员将围栏门手动上拉打开或拉开一小部分,此时司机无论怎么样电梯应无法开动。门联锁装置的安全检查

 • 2、梯笼门联锁安全检查:将梯笼门无论是双开门(面向在建建筑物)还是单开门(背向在建建筑物)还是笼顶门,只要没关好,电梯应无法启动,上下都不行。

 6、停层门《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010 )5.2.25

 层门门栓宜设置在施工升降机一侧,且层门应处于常闭状态。未经施工升降机司机许可,不得启闭层门。

 中国建筑施工现场安全防护标准化图册-2014版C:\Users\Administrator\Desktop\局\2014版安全防护图册.pdf

 7、对重松、断绳保护限位• 对重设置非自动复位型的防松绳开关,当钢丝绳出现松绳• 或断绳时,该开关能切断控制电路,吊笼停止运行。一般是起重量限位合并一起如图。

 8、缓冲弹簧施工升降机的底架上有缓冲弹簧,用于承受吊笼、配重的冲击,且起到缓冲的作用。

 9、防护棚• 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010 )5.2.6 当建筑物超过2层时,施工升降机地面通道上方应搭设防护棚。当建筑物超过24米时,应设置双层防护棚。• 当然还要《建筑施工高处作业作业安全技术规范》(JGJ80-91)相关坠落半径的要求

 • 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010 )• 4.1.9 附墙架附着点处的建筑结构承载力应能满足施工升降机使用说明书要求。• 4.1.10 施工升降机附墙形式、附着高度、 垂直间距、附着点平距离、附墙架与水平面之间的夹角、 导轨架自由高度和导轨架与主体结构间水平距离等均应符合使用说明书的要求。

 • 《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010 )• 4.2.21 安装标准节连接螺栓时,宜螺杆在上,螺母在下。

 标准节之间无效连接事故案例

 六、施工升降机安全技术要求• 1、施工升降机运动部件与除登机平台以外的建筑物和固定施工设备之间距离不应小于0.2m .• 2、施工升降机金属结构和电气设备外壳均应可靠接地,接地电阻不大于4Ω• 3、安装垂直度的测定吊笼空笼降至最低点,从垂直于吊笼的长度方向与平行吊笼的长度方向分别测量导轨架的安装垂直度,重复3次取平均值。导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度偏差应符合JGJ215-2010表4.2.18表规定。

 • 4、施工升降机的基础地耐力必须满足使用说明书的要求,且要有排水措施。• 5、施工升降机应设置楼层联络装置。• 6、导轨架的高度超超过最大独立高度时,应设有附着装置,导轨架顶端自由高度、导轨架与附壁距离和最低附着点高度均不得超过出厂规定。• 7、防附安全器在使用中不得任意拆检和调整,需要拆检和调整时或每用满一年后,均应由法定单位进行调整,检修和鉴定。• 8、严禁非持有效证件人员操作,司机操作台或司机室能有保证措施。如操作台上锁或吊笼落锁。

 • 9、新安装、移机、大修后的施工升降机,在投入使用前必须经过坠落试验。在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序按说明收规定进行。试验后以及正常操作中每发生一次坠落动作,均必须对防坠安全器进行复位。• 10、吊笼内乘人或载物时,应使载荷均匀分布,不得偏重。• 11、施工升降机在大雨、大雾、六级风以上大风以及导轨架、电缆等结冰时,必须停止运行,并将吊笼降到底层,切断电源。• 12、当施工升降机运行到最上层或最下层时严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。• 13、出厂年限超过8年(不含8年)的SC型施工升降机,出厂年限超过5年(不含5年)的SS型施工升降机由资质的评估机构评估合格后,根据评估报告继续使用或报废。(《建筑起重机械安全评估技术规程》(JGJ/T189-2009))

 七、紧急情况的处理1、电动机制动器失灵:• 当施工升降机在运行中电动机制动器失灵,发生突然坠落事故时,司机应保持镇静,及时稳定乘员的恐惧心理和情绪。同时,应告诉乘员,将脚跟提起,就是垫脚。使全身重量...

篇二:施工电梯防坠落试验多久做一次

S 91.220 J 80 :菌国中华人民共和国国家标准GB/T 34023-2017 施工升降机安全使用规程Code of practice for the safety use of builders" hoists 2017 ” 07-12 发布中华人民共和国国家质量监督检验检菠总局中国国家标准化管理委员会2018-02-01 实施发布www.shigongziliao.com

 GB/T 34023-2017 目次前言.........................................….........…........….......…..........….............................. I 1 范围“··2 规范性引用文件-3 术语和定义…4 升降机的类型…........…·….............................…....................…...............……·…......... 2 5 与升降机使用有关的危险………······························································……·…......... 3 6 升降机安装、更改、拆卸、检查、运行和维护的管理........……·7 人员和培训|….................….........………·“..................................…............................ 8 8 升降机的选择和相关场地的条件.................................….............................................. 12 9 升降机设置方案的制定和安装位置的确定........…·…............................................…........ 15 10 升降机的安装、更改、拆卸以及升降通道防护装置和层站的配备…..........……........….......... 18 11 升降机的交接、运行、使用、维护和检查·······················….............................................. 21 12 升降机的全面检袭和试验…..............…................…..............……….........…….......... 23 附录 A (资料性附录)

 施工升降机示例.........................…........…··……………........….......... 30 附录 B (资料性附录〉 检查/维护项目、检查/维护表和报告示例.................…..................…· 33 参考文献··············…·….......………………….............….........….................................…· 38 www.shigongziliao.com

 前本标准按照 GB/T 1.1-2009 绘出的规则起草@本标准由中国机械工业联合会提出。本标准由全国升降工作平台标准化技术委员会( SAC/TC 335 )归口,GB/T 34023-2017 本标准起草单位 z 北京建筑机械化研究院、中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院、上海宝达工程机械有限公司、湖北江祝建筑工程机械有限公司、厦门康柏机械集团有限公司、重庆阿尔法施工机械有限责任公司、山东大汉建设机械有限公司、无锡雄字集团吊蓝机械制造有限公司、浙江鼎力机械股份有限公司、江苏能建机电实业集团有限公司、杭州品若安控信息技术有限公司、江西中天机械有限公司、北京建研机械科技有限公司、中国建设教育协会建设机械职业教育专业委员会、山东德建集团有限公司。本标准起草人 z 回广范、王东红、何振础、汤应程、兰荣标、胡庆华、康与宙、谢家学、许树根、郭余庆、刘栋、晏勇斌、宋斌、靳义新、王读根、杨静、毛珉、尹文静、鲁卫涛、刘承桓、胡兆文。www.shigongziliao.com

 www.shigongziliao.com

 GB/T 34023-2017 施工升降机安全使用规程1 范围本标准规定了施工升降机〈包括升降通道防护装置〉的安装、更改、拆除、维护、检查、运行的要求,给出了这些作业管理的建议和指导,包括涉及这些作业的使用单位、供应单位的职责以及相关人员的职责和任职条件。本标准适用于临时安装的动力驱动的在建设施工工地使用的施工升降机(以下简称“升降机勺。注 1 :施工升降机的定义见 GB/T 26557 、 GB/T 10054.1 、 GB/T 10054.2 、 JB/T 13031. 注 2 :按我国特种设备安全监察的现行规定,额 2 立起重最大于或等于 0.5 t (即额定载荷大子或等于 5 kN )的升降机属于起重机械类符种设备.注 3 :对于本标准提及和未提及的相关单位、人员和事项,包括相关单位和人员的责任和义务,遵守 f 中华人民共和国特种设备安全法》《起篮机械安全监察规定 2 和 4 建筑起重机械安全监督管理规定》还有其他规定和妥求.注 4 :本标准未包括的安全和技术要求,执行 GB/T 26557 、 GB/T 10054.1 、 GB/T 10054.2 ,JB/T 13031 的规定.本标准不适用于导架爬升式升降工作平台和永久性安装的电梯。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注目期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本〈包括所有的修改单〉适用于本文件。GB/T 5972 起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废GB/T 10054.1 货用施工升降机第 1 部分:运载装置可进入的升降机GB/T 10054.2 货用施工升降机第 2 部分 2 运载装置不可进人的倾斜式升降机GB/T 15706 机械安全设计通则风险评估与风险减小GB/T 16856 机械安全风险评估实施指南和方法举例GB/T 16895.6 低压电气装置第 5-52 部分:电气设备的选择和安装布线系统GB/T 16895. 7 低压电气装置第 7-704 部分:特殊装置或场所的要求施工和拆除场所的电气装置GB/T 26557 吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机JB/T 13031 曳引式施工升降机3 术语和定义GB/T 26557 、 GB/T 10054.LGB/T 10054.2,JB/T 13031 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3. 1 供方责任人 appointed person; supplier 升降机供应单位〈升降机产权登记单位或出租方)和/或提供安装拆卸等服务的单位指定的负责解决所供升降机和/或所提供服务的所有问题的人员。3.2 用方责任人 appointed person; user 升降机使用单位指定的负责升降机安全使用和联系供方责任人的人员。www.shigongziliao.com

 GB/T 34023-2017 3.3 演示者 demonstrator 出供方责任人授权、为受过培训的操作者演示升降机控制装置和功能的受过培训的人员。3.4 坠落试验 drop test 为检查超速安全装置的功能是否正常而使升降机吊笼/运载装置自由下落所进行的试验。3.5 额定安装载荷 rated erection load 升降机制造商规定的在升降机安装和拆甸过程中允许吊笼/运载装置运载的最大载荷。注 1 :升降机的额定安装载荷通常小于其额定载荷.注 2 :某些曳引式升降机利用临时安装在导轨架上的升降平台进行安装拆锦.3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 安装主管 erection supervisor 受过培训 II 并由供方责任人授权对升降机的安装、更改和拆卸负责的人员。安装工 erector 受过培训并由供方责任人授权、在安装主管指导,下进行升降机安装、更改和拆卸的人员。操作者 operator 操作工司机 driver 受过培训并由用方责任人授权、在升降机预定使用期间操作其控制装置的人员。自由端 oversail 最高附墙架之上无支撑的导轨架部分。超速运行 overspeeding 吊笼/运载装置以大于其额定速度的速度运行。乘员 p 础 senger由升降机运送的人员。注:乘员包括在:升降机吊笼内操作升烽机的操作者。使用单位 user o 电 anization获取升降机并对其使用负责的机构。注:使用单位可以是施工工她的总承包商、分包商或管理部「 J. 不属于使用单位的人员,也可获得授权而使用到降机.更改 alteration; modifications 可能影响升降机安全使用性能的变动。注:有的更改可能属于改造,而改造则得澄守有关法规的规定。4 升降机的类型4.1 总则升降机分为人货两用升降机和货用升降机。俗称的“龙门架及井架物料提升机”属于货用升降机。2 www.shigongziliao.com

 GB/T 34023-2017 4.2 人货商用升降机人货两用升降机有完全封围的吊笼,可运送货物和人员。常用的人货商用升降机按其吊笼的驱动型式可分为下列类型:a) 齿轮齿条式人货两用升降机(参见附录 A 图 A.l);b) 卷筒(卷扬机)驱动的钢丝绳式人货商用升降机 Ec) 曳引轮(曳引机〉驱动的钢丝绳式人货商用升降机(即曳引式人货商用升降机〉。a )、 b )应符合 GB/T 26557 ,c )应符合 JB/T 13031 。4.3 货用升降机4.3.1 通则货用升降机的运载装置可只配有侧围壁而不必完全封圈,正常运行时只能载货而不能载人。按装载或部载时人可否进入运载装置,货用升降机可分为运载装置可进人的货用升降机和不可进人的倾斜式货用升降机。4.3.2 运载装置可进人的货用升降机运载装置可进人的货用升降机,是指在下列情况下且符合下列条件的人员可进入运载装置 z……在装载和卸载时,允许受过培训的人员进入运载装置;一一在安装、拆卸、维修或检资时,如果制造商的使用说明许可,允许经授权的专业人员进入和运行运载装置。常用的运载装置可进人的货用升降机按其运载装置的驱动型式可分为下列类型 ta) 齿轮齿条式货用升降机(参见阁 A.2);b) 卷筒〈卷扬机)驱动的钢丝绳式货用升降机〈参见图 A.3);c) 曳引轮(曳引机〉驱动的钢丝绳式货用升降机〈即曳引式货用升降机〉。a )、 b )应符合 GB/T 10054.1,c )应符合 JB/T 13031. 4.3.3 运载装置不可进人的倾斜式货用升降机运载装置不可进人的倾斜式货用升降机(参见图 A.4 )的运载装置由钢丝绳卷筒(卷扬机)驱动,运载装置最大额定载荷为 300 kg ,最大速度为 1.00 m/s ,任何时候都禁止人员踏人运载装置 z 其导轨需要独立结构物的支撑,有一个上部层站或一段卸载工作区域(例如在屋顶)。该类升降机应符合 GB/T 10054.2. 5 与升降机使用有关的危险5.1 应进行恰当和充分的风险评估,以确定与升降机安装、更改、拆卸、使用和检查维护的所有方面相关的危险。5.2 表 1 给出了应考虑的上述危险的示例。但表 1 并未包括所有的危险,例如与特定工地条件或升降机配置相关的危险。此外,还应考虑 GB/T 26557 、 GB/T 10054. l 或 GB/T 10054.2 列出的相关危险。3 www.shigongziliao.com

 GB/T 34023-2017 表 1 与升降机使用相关的危险示倒1. 与升降机安装、更改和拆卸有关的危险1) 在高处工作2) 机械式搬运和提升3) 坠落物,如物料和工具4) 导轨架节’螺栓缺失或连接失效、附精架失效或其与支撑结掬的连接失效导致导轨架失稳5) 拆卸期间移除最后的附墙架时导致导轨架失稳的孚动搬运重物7) 导轨架自身失效8) 可能夹住人员的驱动机构、吊笼/运载装置等运动件的运动9) 暴露的带电导体IO) 怨我导致吊笼/运载装置运动失控11) 附精架锚回点钻孔引起的危险,如噪声、粉尘、异物、孚/手臂振动12) 吊笼/运载装置上升或下降失控13) 吊笼/运戴装置的意外运动14) 可能导致人员滑倒或绊倒的湿滑和/或不平表团15) 环挠危险,如照明不足,极端温度、雨和风16) 安全装置缺失或设置不当导敦的危险17) 运载人员对不遵守制造商使用说明书导致的危险18) 其他不遵守制造商使用说明书导致的危险2. 与升降机运行和检资维护相关的危险1) 未经授权或不当使用、误用升降机导致的危险一一-一一…2) 未经授权对升降机进行更改或加装导敦的危险3) 吊笼/运载装置超载导致的危险4) 吊笼/运载装置装载不当导-致的危险,如偏心装载、装钱不稳固、盖在载集中、载街突出到吊笼/运载装置边界外等5) 工具、物料等从吊笼/运载装置上坠落或坠落到吊笼/运载装置上的 可能撞击、夹住或缠住人员的升降机运动件7) 可能将人员夹在升降机和固定物〈如建筑物或脚手架〉之间的升降机运动件8) 吊笼被困在空 ff" (例如由于动力或控制回路失效〉而使其上灼人员陷入困境9) 吊笼/运载装置上升或下降失控10) 暴霞的带也导体11) 不按制造商使用说明书操作、维护和检查导致的危险12) 环境危险,如照明不足、极端温度、凤和雨13) 在吊笼/运载装置上滑倒、绊倒或坠落14) 在层站上坠入升降通道15) 安全装置、升降通道防护装置缺失或设置不当导致的危险4 www.shigongziliao.com

 GB/T 34023-2017 表 1 (续)16) 运载人员时不遵守制造商使用说明书导敛的危险17) 在导轨架加商之后,来按制造商使用说明书要求词’重对重悬挂钢丝绳的长度而进行正常运行所导致的危险18) 运行过程中对重从导轨脱出的危险19) 其他不遵守制造商使用说明书导致的危险6 升降机安装、更改、拆卸、检查、运行和维护的管理6. 1 总则6.1.1 升降机的设置涉及到其所有组成部分和相关部分一一吊笼/运载装置、驱动系统、控制系统、电气系统、安全装置、底架和基础、导轨架和附蜡架、通往层站的通道、层站处的升降通道防护装置,升降通道防护装置包括层门、层站人口处和不设层站的层级处的升降通道防护装置、地面防护围栏。注 2 升降通道包括对重的升降通道.6.1.2 应对升降机的安装、更改、拆卸、检瓷、运行和维护制定适宜的方案、进行有效的监督,并予以安全地实施。6.1.3 对已确定的危险(见第 5 革),应进行风险评估(见 9. 日,并合理可行地消除重大危险,同时将任何遗留危险的风险减小到可接受的水平·.这些都应是升降机设置方案流程的一部分(见第 9 意〉。6.2 使用单位和供应单位的职责6.2.1 使用单位(见 3.12 )对升降机的安装、更改、拆卸、检查〈包括全面检查)、运行和维护等作业的管理负主要责任。注:使用单位的其他责任和义务参见《建筑起重机械安全监督管理规定 F 和《起熏机械安全监察规定上6.2.2 供应单位包括提供升降机和/或相关服...

篇三:施工电梯防坠落试验多久做一次

电梯防坠落试验记录 融科城 4#地一标段 1-1#楼 工程名称 工程地址

 重庆市北部新区鸳鸯 设 备 概 况 名称 施工升降机 自编号 1# 型号 SC200/200 出厂编号 09—CE1—0908 安装位置 1-1#楼 实验时间

 年

 月

 日 设备备案(登记)

 编号 渝 SP—S00053 施工单位 重庆花溪建设(集团)

 有限责任公司 监理单位 重庆新鲁班工程监理有限公司 安装单位 重庆红岩建设机械制造有限公司 产权单位 重庆吉达建设机械租赁有限公司 准备工作:

 由机械设备管理员对整个设备进行检查, 在无异常的情况下将双笼内, 装载水泥 40包(达 2000kg)

 ,然后笼内不允许有人, 切断电源和总电源。

 正式试验:

 由测试员将坠落试验按钮的电缆插头, 插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中, 再准备造当长度的电缆线, 确保试验顺利进行, 将吊笼升高离地面 10 米高度, 按住试验按钮, 当吊笼下坠速度达到临界速度时。

 其防坠落器开始工作将吊笼刹住, 制动距离在 0.6、 0.7m内, 试验做完后将安全防坠落复位。

 先切断电源, 拆去螺钉, 使用专用扳手松开铜螺母, 直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。

 接通电源, 驱动吊笼向上运行 20cm, 使偏心块复位并符合相关要求。

 至此该设备可报请有关部门进行检测验收。

 测试员签名:

  年

  月

  日

 施工单位项目负责人签名:

 年

  月

  日产权单位项目负责人签名:

 年

  月

  日监理单位

 意

  见

  专业监理工程师签名:

  年

  月

  日

 施工电梯防坠落试验记录 融科城 4#地一标段 1-2#楼 工程名称 工程地址

 重庆市北部新区鸳鸯 设 备 概 况 名称 施工升降机 自编号 2# 型号 SCD200/200 出厂编号 06—SE22—0902 安装位置 1-2#楼 实验时间

 年

 月

 日 设备备案(登记)

 编号 渝 SP—S00050 施工单位 重庆花溪建设(集团)

 有限责任公司 监理单位 重庆新鲁班工程监理有限公司 安装单位 重庆红岩建设机械制造有限公司 产权单位 重庆吉达建设机械租赁有限公司 准备工作:

 由机械设备管理员对整个设备进行检查, 在无异常的情况下将双笼内, 装载水泥 40包(达 2000kg)

 ,然后笼内不允许有人, 切断电源和总电源。

 正式试验:

 由测试员将坠落试验按钮的电缆插头, 插入吊笼内电器控制箱底部的坠落试验专用插座中, 再准备造当长度的电缆线, 确保试验顺利进行, 将吊笼升高离地面 10 米高度, 按住试验按钮, 当吊笼下坠速度达到临界速度时。

 其防坠落器开始工作将吊笼刹住, 制动距离在 0.6、 0.7m内, 试验做完后将安全防坠落复位。

 先切断电源, 拆去螺钉, 使用专用扳手松开铜螺母, 直到指示螺丝顶端部与内锥鼓面齐平为止。

 接通电源, 驱动吊笼向上运行 20cm, 使偏心块复位并符合相关要求。

 至此该设备可报请有关部门进行检测验收。

 测试员签名:

  年

  月

  日

 施工单位项目负责人签名:

 年

  月

  日产权单位项目负责人签名:

 年

  月

  日监理单位

 意

  见

  专业监理工程师签名:

  年

  月

  日

推荐访问:施工电梯防坠落试验多久做一次 坠落 电梯 多久