简易工程施工方案1  一、工程概况  ××××工程工程;属于框架结构;地上5层;地下0层;建筑高度:18.90m;标准层层高:3.30m;总建筑面积:2490.00*方米;总工期:0天;施工单位:×下面是小编为大家整理的2023年简易工程施工方案,菁选3篇,供大家参考。

2023年简易工程施工方案,菁选3篇

简易工程施工方案1

  一、工程概况

  ××××工程工程;属于框架结构;地上5层;地下0层;建筑高度:18.90m;标准层层高:3.30m;总建筑面积:2490.00*方米;总工期:0天;施工单位:×××工程有限公司。

  本工程由×××投资建设,,××××建设工程有限公司组织施工;由××担任项目经理,××担任技术负责人。

  二、材料质量要求

  模板选用大型七合板,规格为1830Χ915Χ18MM,梁方木条选用截面为50Χ100MM,长2000MM的方木作为底楞木和托木搁栅。选用Φ70—80的杉原木作为支撑。

  三、施工中模板系统的基本要求

  1、方木条及支撑不得有弯曲变形、裂缝、腐烂现象。

  2、保证结构的形状尺寸及相互位置的准确。

  3、梁及楼板使用新板已周转一次板材。保证模板支撑具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受新浇砼质量和侧压力,以及考虑施工时各种荷载。

  4、支撑系统应支承在坚实的基面上,使其不能下沉,保持稳定。

  5、安装构造简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,并缝合严密,保证砼浇捣时无漏浆现象。

  6、模板长向拼接应错开布置,以增强模板的整体刚度。

  7、根据模板的荷载和部位的刚度布置支撑系统。

  四、模板系统设计及支撑设计的依据

  主要依据:

  1、依据设计图纸,主要施工方法与进度计划,依据现行有关措施技术条件。

  2、有关设计、施工规范、主要施工方法、质量评定要求。

  3、模板工程技术安全交底及措施。

  五、主要施工方法

  (1)梁模板的安装:梁模板安装时,应在梁模下方地面上铺垫板,并按梁模长度等分顶撑间距,立中间部份的顶撑。顶撑底应打入木楔。安放侧板时,两头要钉牢在衬口档上,并在侧板底外侧铺上夹木,用夹木将两侧夹紧,并钉牢在顶撑帽木上,随即把斜撑钉牢。

  次梁模板安装时,垂直待主梁模板安装完毕并校正后才能进行,其底板及侧板两头是钉牢在主梁模板缺口处的衬口档上。次梁模板的两侧板外侧要按搁栅底标高钉上托木。

  梁模板安装时应校对正确,拉中线进行检查,复校各梁模中心位置是否对正,待*板模板安装后,检查并调整标高,将木楔钉牢在垫板上,各顶撑之间要设水*撑或剪刀撑,以保持顶撑的稳固可靠,当梁的跨度在4.0m或4.0m以上时,在梁模的跨中要起拱,起拱高度为梁板跨度的0.1%―0.3%。

  (2)*板模板安装:*板模板安装时,先在梁模板的两侧板分别弹水*线,水*线标高应为*板底标高减去*板模板厚度及搁栅高度,然后按水*线钉上托木,托木上口与水*线相齐,再把靠梁模旁的搁栅行摆上,分搁栅间距,摆中间部份的搁栅,最后在搁栅上铺钉*板模板。为了方便于拆除换板,只在模板端部或接头处钉牢,中间尽量少钉。如用定型胶合板则铺在搁栅上即可。如中间设有牵杆撑及牵杆时,应在搁栅摆放前先将牵杆撑立起,将牵杠铺*。

  *板模板铺好后,应进行模板面标高的水*全面检查复核标准,如有不符合,应进行调整准确。

  六、模板安装时应注意以下有关事项

  (1)梁模板安装时应注意以下有关事项:

  1)底层梁模支架的基土地面,应夯实*整,并要求设置垫木,要求排水顺畅,多层支设时,应使上、下层支柱在一条垂直线上,支柱下也顶设通长脚手板。

  2)梁模支柱的设置,由模板设计规定。模板支柱纵横方向的水*拉杆,剪刀撑等,均应按设计要求布置。

  3)整体组拼的梁模板,在吊装就位拉结支撑稳固后,方可脱钩。五级以上大风时应停止员装。

  4)由于空调等各种设备安装管道的要求,需要在模板上予留孔洞时,应尽量使穿梁管道分散,穿梁管道孔的位置应设置在梁中,以防削弱梁的截面,影响梁的承载能力。

  (2)楼板模板施工注意事项:

  1)底层*面地面应夯实,并垫通长脚手板,楼面地面立支柱也应垫通长脚手板。采用多层支架换板时,上、下层支柱应在同一竖中心线上。

  2)订架支模时,要注意架体与支点的连接,防止滑动、架体应支承在通长的脚手板上,使支点形成一直线。

简易工程施工方案2

  一、工程概况及资料

  此次,承蒙xx房产的厚爱和信任,给予我们xx智能化系统的建设供给参与机会,本公司深感荣幸并深表谢意。

  我方保证为贵方项目的建设供给更详细的技术支持、工程提议等全方位的服务,并按贵方的实际应用继续深化、优化本设计方案和施工图纸。

  我公司承担的施工资料有:

  1)小区可视对讲系统

  二、施工工序及施工方法:

  各系统的施工工序为:图纸审核→暗管预埋、线槽铺设及支持件固定件的预埋、预放和预留孔洞→管槽处理→线缆敷设→线缆测试→设备安装→调试→各子系统联网调试→全网联合调试→竣工验收。

  各工序的操作方法如下:

  2.1图纸审核

  根据设计图纸资料及技术要求,明确施工任务,备好施工用工料及机具,同时与甲方、监理单位、土建及装饰等施工单位协调好关系,做好进场施工准备。

  2.2管子预埋、线槽铺设及支持件、固定件的预埋、预放和预留孔洞

  (1)管子预埋

  管子预埋配合土建的`工程进度安排;

  暗管管路的直线敷设长度不宜超过30米,管路长度如超过30米,需加装暗线盒等装置;

  为便于施工和维修,暗管如弯曲时,其弯曲的夹角不应小于900,钢管的弯曲半经在敷设电缆时不得小于钢管外径的10倍,在敷设塑料电线时不得小于钢管外径的6倍,如有二次弯曲,应把弯曲处设在暗管的二端,这时暗管长度应缩短到15m以下,并不得有S弯;

  埋设在底层或焦碴层内的钢管应采用厚壁管,并做好防腐蚀处理;

  各类管材的管子接头应用螺丝接头连接或以套管连接,不应采用焊接方法;

  管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒子内外侧均应套锁母;

  管子穿过伸缩缝(沉降缝)时,应作如图处理:

  伸缩缝二侧的接线箱内外层需刷防护油漆,箱盖安装要*整;

  管子应预埋在非燃烧体结构内,其保护厚度不应小于3cm:

  管子敷好后,应在管子两口用棉纱堵住,防止沙石进入管内;

  (2)线槽铺设:

  水*线槽、垂直线槽的安装位置须经监理方统一协调后给出,不得随意安装;

  线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点;线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转弯处;吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm。线槽的接头处,应用连接片固定;线槽的拼接应*直,不应有高底、弯曲出现。

  (3)支持件固定件的预埋、预放和预留孔洞。

  信息点插座、CATV电视终端等预埋盒,在预埋时其埋入深度要控制在与粉刷层基本*齐位置,并且所有同类型预埋盒的标高应一致。除设计有特殊要求外,一般信息点插座、CATV电视终端等的预埋盒标高为离楼层面30cm,墙装监控设备出线盒标高为离楼顶面0.3m。

  监控云台摄像机等必须在天花板上开孔安装时,应及时向吊顶施工单位供给开孔位置、开孔尺寸、要求孔上方的净高等数据,以便他们帮忙完成。当较重的设备须吊装在天花板上安装时,也应及时要求他们在吊装位置进行加固处理。

  2.3管槽处理

  在穿线前,须对暗管及线槽进行清扫;

  对管路的清扫方法如下:在钢丝上绑以擦布成拖把状,来回拉几次,将管内杂物和水分擦掉。对穿放综合布线五类电缆的管子则要用压力约0.25mpa的压缩空气,吹入敷好的管中,以便除出残留的灰土和水分。管路清扫后,随即向管内吹滑石粉,以保证穿线质量。

  线槽中的灰尘、沙石应用刷子清扫。

  2.4线缆铺设

  不一样系统、不一样电压等级、不一样电流类别的线路,不应穿放在同一管内或线槽的同一槽孔内;

  导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。同轴电缆、光纤、五类线等都应一线到底,严禁中间接头,并且在穿放时不要弯曲太大,一般弯曲半径至少为线缆直径的6—10倍;

  穿管绝缘导线或电缆的总截面积,不应超过管内截面积的40%;

  线槽内导线或电缆的总截面积,不应大于线槽净截面积的50%;

  垂直线槽内线缆每隔2m,须对线缆进行绑扎并固定;

  线槽内线缆的叠放应整齐,并应做好线槽分段剖面线缆分布图;

  2.5线缆测试

  综合布线应按标准测试,应满足国家标准要求。进行以下测试:

  对绞电缆的连接正确性测试;

  对绞电缆频率衰减特性测试;

  对绞电缆连接序性测试;

  对绞电缆近端串音特性测试;

  对绞电缆衰减与串音比ACR测试;

  不一样等级应用中回波损耗值测试;

  对绞电缆直流回路电阻值测试;

  综合布线系统传播时延值测试;

  光纤衰减特性测试;

  光纤波长窗口测试;

  光纤频率测试;

  光纤最小回波损耗测试;

  其他线缆铺设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。

  对要连接各设备的接地线的接地电阻值,应附合《通信局(站)接地设计暂行技术规定》(YDJ26-89)要求。

  主要有:

  工作接地电阻值应小于4Ω,采用联合接地时,接地电阻值应小于1Ω。

  测试完毕后,应做好测试报告。

  2.6设备安装调试

  2.6.1布线安装阶段

  (1)根据甲方要求、现场实际施工要求的系统技术方案,进行工程安装设计,作为工程实施的依据。

  (2)根据业主审定材料进行设备定货,所有主要设备都在原厂进行测试,必须贴合标准和规范,然后再送往现场,同时提交测试报告和合格证书,一式七份。

  (3)本公司安装队将在现场核实预埋管道、桥架、预留人孔等的适宜情景。在与土建、安装单位协调以后,进行适宜的修正。

  (4)按照合同要求进行布线和设备的安装,同时由本公司向业主递交工程进度报告,理解其对系统实施进度的检查。

  2.6.2模拟测试阶段

  (1)在设备安装过程中或单体建筑布线结束时,应在业主、监理工程师、设计代表、承包人同时在场参加时,进行工程实施阶段性验收,验收经过方能进行下一步工作。业主的阶段性验收将不减少本公司对本系统的任何职责。

  (2)在测试前供给有关测试、验收的工作程序及方式给业主,经批准后进行正式的模拟测试。

  (3)本公司针对集成系统与其他弱电子系统的接口,进行模拟实验联合测试(由本公司供给所需的标准测试仪器和仪表)。测试时,需有业主代表、设计代表、监理工程师同时参加。

  (4)模拟测试完成后,在得到业主、设计代表和监理工程师签字认可后提交《系统集成模拟实验联合测试报告》。

  2.6.3联合调试、配合功能集成、试运行阶段

  (1)由业主代表、设计代表和监理工程师三方共同参加,配合其它各弱电子系统工程负责人进行联网调试,调试达标后,须经业主、设计代表、监理工程师签字认可。

  (2)经业主要求,配合其他弱电系统工程负责人,进行系统的功能集成。

  (3)在系统试运行前一个月,供给四套本系统的临时技术资料给业主,使设备和系统操作员能在使用前熟悉设备装置。

  (4)智能化系统各子系统进行试运行期间,必须有业主代表、设计代表、监理工程师在场,并提交系统运行的记录、报告给监理工程师、业主。

  2.7竣工验收

  工程完成后,由施工方、各主管单位及甲方共同验收,合格为准。通讯系统布线贴合当地电信局、*入网标准。

  在竣工验收前须准备好全套竣工文件,一套完整的竣工文件应包括竣工图纸、操作说明,还有实施过程中的设计变更、洽商记录、预检记录、隐蔽工程验收记录、测试报告等。

  系统验收的资料应包括:

  确认各阶段测试结果;

  验收组织认为必要项目的复检;

  设备的清点核实;

  对系统进行评定和签收。

  根据智能化系统工程的进度安排,为保证工程的顺利实施和优良质量,我们还将按如下五个阶段及相应措施进行质量保证,任何前一阶段的质量没有经过将不能进入下一阶段。(具体时间根据实际情景,由本公司和业主双方协商再定)

  (1)依据合同文件中的标准,进行以下各项资料的验收:

  系统设备的名称、数量、型号、规格清单;

  完整的竣工验收资料一式七份;

  系统设备安装、调试所需的特殊工具;

  系统所需的备品、备件。

  (2)应提交的竣工资料资料

  工程资料:指综合布线系统在工程实施中的全部工程档案资料,包括:各种记录、文件、资料、图纸、工作计划报告、证明、工程质量评定。由本公司将这些文件和资料按照设备采购、安装、调试、检测、联网运行、试运行的过程分成不一样部分,装订成册,满足业主对档案资料的要求。

  设备资料:指有关各智能化子系统软、硬件设备的档案资料,包括:所安装软、硬件设备的数量、型号、规格、设备生产厂家的产品检验证书,出厂检验报告,合格证书和产品说明书等有关产品的资料。

  技术资料:供给给系统的操作人员和维护人员的有关资料,包括:设备及系统说明书和原理图;设备及系统安装线路图;安装手册;操作和维修手册(包括系统说明、系统工作原理和系统图、设计规范、操作与维修的方法和程序、安全措施、工具与备件清单、索引等资料);施工标准及技术规范;其他必须的技术资料。

  技术资料包装在坚硬的纸夹内,标明工程名称、类别和标号并以中文编写,按照以上各部分分为若干册,在验收前提交给业主。

  (3)由业主发出正式验收证明,证明全部验收经过后,将本系统移交给指定的使用部门。(接收日期在验收经过后由业主指定)

  三、施工进度安排及网络计划表

  根据建设单位要求,我公司配合土建、装饰等施工单位进度,确保在施工工期内完成安装调试。

  1)各系统管子预埋及其它支持件固定件安装的预埋、预放和预留孔洞等配合土建、装潢进度;

  2)线槽铺设、线缆敷放及楼层设备安装在粉刷和装饰期间内施工,在装潢完成时完工;

  四、施工人员组织设计

  (略)

  六、工程管理目标

  针对智能化系统采用项目经理负责制。

  工程一次交验合格率100%,争创优良工程。

  工期:综合管线预埋跟随土建施工,在主体结顶时完成;设备安装调试跟随室内装潢进度,在装潢完成后15天内完工。

  做到安全施工、礼貌施工,争创无事故、无不礼貌举措、质量事故为零。

  进取配和土建单位争取工程创杯。

  七、工程质量保证体系

  我公司以工程质量为中心环节,将质量管理贯彻于从工程施工准备至竣工使用全过程。开展以本工程创立优良工程目标的全面质量管理工作,使本工程争创一流水*。

  7.1质量目标:

  确保优良工程;

  单位工程一次交验合格率100%;

  质量事故为零。

  7.2施工标准与规范

  (1)EIATIA568AEIATIA569EIATIA606EIATIA607国际电子工业协会通信线缆、通讯路径和空间标准及接地。

  (2)ANSIEIATIA-558A商业建筑通讯布线标准;

  (3)建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GBT50312-2000;

  (4)总线局域网标准(IEEE802.3)

  (5)高层民用建筑设计防火规范;

  (6)ISOICEIS11801结构化布线标准。

  (7)ANSIFDDI光纤分布式数据接口高速局域网标准

  (8)ANSITPDDI铜线分布式数据接口高速局域网标准

  (9)*工程建设标准化协会《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97)(修订本)

  (10)CEC89:97建筑及建筑群布线施工验收规范;

  (11)《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81)

  (12)《市内电信网光纤数字传输系统工程设计暂行技术规定》

  (YDJ13-88)

  (13)《市内电话线路工程设计规范》(YDJ8-85)

  (14)《市内通信全塑电缆线路工程设计规范》(YDJ9-90)

  (15)《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85)

  (YDT2008-93)

  (16)《通信局(站)接地设计暂行技术规定》(YDJ26-89)

  (17)《民用建筑电气设计规范》(JGJT16-92D)

  (18)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)

  (19)《建筑物防雷设计规范》(GBJ50057-94)

  (20)*《建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》

  (建设[1997]290号)

  (21)《电子计算机房设计规范》(GB50174-93)

  (22)《CATV行业标准》GYT121-95

  (23)《有线电视广播技术规范》GYT106-92

  (24)有线电视系统工程设计规范(GB50200-94)

  (25)萧山区有线电视系统总体规划

  (26)甲方供给的智能系统的要求及建施图

  (27)甲方供给的本招(议)标文件和答疑补充说明

  7.3保证措施

  施工前准备

  施工前组织为项目班子,实行项目经理负责制,并选配好各专业的工程技术人员,确保项目班子质量。

  组织好技术、质量、安全交底,熟悉图纸,标准、规范和现场,明确质量控制点和关键部位。

  做好施工器械和检测器具的准备工作,供各种设备处于良好状态。

  原材料控制

  指定专人采购,把好原材料质量关,绝不允许不合格的原材料进场。原材料进场必须有合格证、质保单和许可证。并需经公司质检人员检测合格后,提交甲方和监督方认可才能进场。

  施工过程控制

  严格按照施工图进行施工,如需变更施工,需办理变速手续。经有关部门批准同意后,方能按变更后施工。

  对质量控制点指定专人施工,施工人员必须持有必要的上岗证件。

  对质量控制点,隐蔽工程和有耐压,绝缘等要求的工序实行全过程控制,完工后,先进行自检,自检合格后,提交质检人员进行检测,检测合格后,提交业主方和监理方进行复检,复检合格后,方能进行下道工序施工。

  对有要求记录的数据,必须如实做好记录,如实填报不得隐瞒和私下处理。

  对质量问题不得私下处理和隐瞒,必须及进报告,并进取采取相应的处理措施,必要时重新返工,直至合格。

  工程完工,经调试合格后,提交业主方和监理方,经认可后方能提交消防检测和验收。

  做好资料记录,收集和整理工作。

  施工中注意安全,持证上岗。配合其他系统施工队伍,服从业主方、监理方的管理。

  做好成品保护,保证工作质量。

  质量监督与检查

  严格按“施工验收规范”和“质量检验评定标准”进行监督和检查。

  采取专业检查与相应结合的方法,抓好“三检”(自检,互检,交换检),加强对施工过程的检查,把质量问题消灭在施工过程中,充分发挥班组质量作用,实行工程的严格把关。

  对检查中发现的质量问题,在末得到解决前不得继续施工,质量检查员有权制止下道工序的交接施工。

  做好本工程的施工测试记录,安装设备前要先进行检查,测试。确保设备和系统的运行到达设计要求。工程交工前,由公司主持进行“三检,四定”和工程预验收,到达质量后办理交工。

  做好质量信息反馈工作,自觉理解建设单位,当地消防部门,监督机构和监督检查,虚心听取他们的意见,及时完成质量整改,经常报告质量控制情景。

  为了确保安装质量,建立一整套切实可行的质量保证体系。在质量保证体系运转过程中认真实行“三级检验制”,质量保证人员严格把关,技术职责人员深入现场,及时指导施工和解决技术难题,防止返工和发生安全质量缺陷。

  a、建立以质量岗位职责制为核心资料,以主管经理监督实施,各专业部门分口管理,施工单位负责执行,职责落实到人的动态管理质量保证体系。在落实岗位职责制的基础上,搞好全面质量管理。

  b、原材料、加工配件、零部件、电线、电缆、钢管、线槽等进入现场必须按质量标准和产品合格证检查验收,并报建设单位和监理单位认可。不合格产品不验收,不发放、不使用。

  c、参与工程施工的人员必须具备相应资格,并在开工前进行工程质量、安全、技术交底和岗位练兵,合格后方可参与施工。

  d、坚持质量自检、互检和定期检查制度,并坚持实测实量的检验方法,按国家有关规范进行评定。

  7.4施工工期保证措施

  使智能化系统尽快投入使用是建设单位和施工企业的共同奋斗目标。在本工程施工中我们将发扬“团结、创新、礼貌、实干”的企业精神,集中力量、精心组织、精心施工、确保质量、确保工期。

  把本工程列入我公司的重点项目,我们必须采取倾斜政策,在人力、物力、财力等各方面优先给予保证。

  建立健全的组织管理体系,推行以项目对象,以核算为依据,以合同工期为目标,以工程质量为保证的项目法施工管理,在公司统一领导下,项目经理对工程进度负直接职责。

  建立明确的岗位职责,构成公司—项目经理—施工员—班组长的行政指挥系统,总公司总工程师—项目职责工程师—施工员的技术管理系统和质保工程师—专业职责工程师—专业质量检查员—班组兼质量员保证系统。规定各自职责和权限,把职责落实到每个岗位。

  推行行之有效的经济承包职责制,把工期目标按网络计划的各控制点分解到各施工班组,实行部位承包,执行劳动定额管理,把进度部位与奖金挂起钩来,充分调动职工进取性。

  由项目经理率部分人员立即进入施工现场,进取做好技术准备、物质准备、组织准备和施工条件准备等各项施工准备工作:

  规划施工现场总*面布置,搭建施工生产设施。

  进取熟悉建设文件,掌握工艺流程,设计意图与要求。按施工验收规范及技术标准进行。

  认真进行施工图的研究和自审,尽早安排设计交底与图纸会审,及时解决图面上存在的问题。

  编制详尽的施工计划和施工材料预算,提前做好设备、材料的计划。

  对甲方供货的设备材料,及时办理领用手续,并进行质量检验。

  抓紧组织施工机械设备、工器具的进场。

  根据工程进度情景及时组织施工班组进场,详细向班组进行施工技术和安全技术交底,确保按网络计划安排,及时开工。

  坚持按施工程序施工,既要本着先地下,后地上,先公用后主体的原则,又要贴合施工工艺顺序的要求。

  切实搞好各施工单位的工作关系,统筹安排各施工工序,做到合理交叉施工,确保工程进度。对兄弟单位在施工中发生的困难,我们将尽力给予支持和帮忙,同心协力,共保工期。

  确立以项目经理为首的施工高度中心,监督检查施工工作计划,掌握和控制中要抓住网络计划的关键路线,凡属控制点,必须要准时到位。

  根据工程进度,及时组织材料进场,确保工程施工的顺利进行。

  服从甲方的统一指挥,搞好兄弟施工单位的配合协作。不忘服务为本的企业宗旨,抱着合作诚意去解决处理施工中发生的问题,决不在发生了问题后以推迟工期相要挟。

  以上工程进度的保证措施,请建设单位与监理部门监督实施。

简易工程施工方案3

  一、编制依据

  1、盛世长安住宅小区二期、三期施工图纸;

  2、施工手册第四版;

  3、施工现场条件;

  4、公司类似工程的经验。

  二、工程概况

  盛世长安住宅小区二期工程位于河北省肥乡*安路与井堂街交叉口西南角,工程采暖系统采用地板低温辐射采暖,地暖的施工范围为厨房、卫生间、卧室、客厅等。

  三、工程准备

  1、技术准备:设计施工图纸和有关技术文件齐全,并已经图纸会审和设计交底。

  2、材料准备:所有材料进场前必须有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标应符合国家现行有关标准的规定。。

  2.1、加热管采用PE—RT地暖管,管材规格为De20×2.3(S5)。

  2.2、连接管:连接分水器与表箱之间的连接部分,采用PE—X管材。

  2.3、保温层:30厚复合铝箔挤塑聚苯乙烯保温板。

  2.4、填充层:采用C15豆石混凝土,厚度为60mm。

  2.5、其他辅助材料。

  3、机具准备:

  3.1、机具:细石混凝土搅拌机、泵送设备、专用扳手、电动试压泵等。

  3.2、工具:锯条、手锤、活扳手、手动试压泵、刮刀等。

  3.3、量具:水*尺、钢卷尺、压力表、弯尺、线坠等。

  四、施工方法及措施

  1、作业条件

  1.1、施工现场具有供水或供电条件,有储放材料的临时设施。

  1.2、土建专业已完成墙面抹灰,地面清理干净;厨房、卫生间防水施工完毕并且做完闭水试验并经过验收。

  1.3、相关电气预埋等工程已完成。

  1.4、施工人员应经过培训,特别是机械接口施工人员必须经过专业操作培训,持合格证上岗。

  1.5、安装时环境温度宜不低于5℃;在低于0℃的环境下施工时,现场应采取升温措施。

  1.6、施工时不宜与其他工种交叉作业,所有地面留洞应在填充层施工前完成。

  2、施工工艺:安装准备→清理基面→绝热层铺设→加热管安装→分水器、集水器的安装→冲洗、试压→填充层施工→检验、调试

  3、施工要点:

  3.1、清理基面及找*:在进行保温层施工之前,将地面清扫干净,不得有砂石碎块,钢筋头等,无机铝盐防水砂浆分两次抹面,找*压光,卫生间的防水保护层施工完毕。

  3.2、绝热层施工:绝热保温层采用复合铝箔挤塑聚苯乙烯保温板30mm厚。

  3.3、加热管安装

  3.3.1、每15~25m2的铺设面积为一回路,加热管每回路长度不得大于100m。回路中加热管的长度超过100m的房间增设回路。

  3.3.2、加热管的布置间距为300mm。采用旋转形布管方式。

  3.3.3、按设计图纸的要求,进行放线并配管。同一通路的加热管应保持水*。

  3.3.4、埋设于填充层内的加热管不应有接头。如不可避免,应设置在便于揭盖或补漏操作的地方。

  3.3.5、加热管安装时应防止管道扭曲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以限制,并用管卡进行固定,不得出现“死折”;塑料管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。

  3.3.6、在分水器、集水器附近以及其他局部加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时,加热管外部应采取设置柔性套管等措施。

  3.3.7、加热管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至分水器、集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑料套管。套管应高出装饰楼面150~200mm。

  3.3.8、加热管与分水器、集水器连接,采用U型卡带和U型卡钉将加热管固定在保温隔热层上。。

  3.3.9、加热管弯头两端宜设固定卡;加热管固定点的间距,直管段固定点间距宜为0.5~0.7m,弯曲管段固定点间距宜为0.2~0.3m。

  4、分水器、集水器的安装

  4.1、分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。水*安装时,宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,允许偏差为±10mm;集水器中心距地面应大于300mm。

  4.2、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查10%,且不得少于一个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的阀门,应逐个做强度和严密性试验,合格后方可使用。

  4.3、阀门的强度试验压力应为工作压力的1.5倍;严密性试验压力应为工作压力的1.1倍,公称直径不大于50mm的阀门强度和严密性试验持续时间应为15s,其间压力应保持不变,且壳体、填料及密封面应无渗漏。

  5、冲洗、试压

  5.1、水压试验应在系统冲洗之后进行。冲洗应在分水器、集水器以外主供、回水管道冲洗合格后,再进行室内供暖系统的冲洗。

  5.2、水压试验应分别在浇捣混凝土填充层前和填充层养护期满后进行两次;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。

  5.3、试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。在试验压力下,稳压1h,其压力降不应大于0.05MPa。

  5.4、水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中随时观察与监察,不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。

  5.5、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。

  5.6、水压试验应按下列步骤进行:

  5.6.1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。

  5.6.2、充满水后,进行水密性检查。

  5.6.3、采用试压泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。增压过程中观察接口,发现渗漏立即停止,将压力降至零,把接口处理后再增压。

  5.*、升压至规定试验压力后,停止加压,稳压1h,观察有无漏水现象。

  6、填充层施工:

  6.1、填充层采用C15豆石混凝土,厚度为60mm,并加入适量的放龟裂剂。

  6.2、豆石混凝土填充层施工中,加热管内的水压不应低于0.6MPa;填充层养护过程中,系统水压不应低于0.6MPa。

  6.3、细石混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用*头铁锹。

  *、系统初始加热前,细石混凝土填充层的养护期不应少于21d。施工中,应对地面采取保护措施,不得在地面上加以重载、高温烘烤、直接放置高温物体和高温加热设备。

  6.5、细石混凝土填充层浇捣和养护过程中试压临时管路暂不拆除,并将系统内压力保持在0.6MPa。

  6.6、与墙、柱的交接处及填充层长度大于6m是,应填充厚度≥10mm的软质闭孔泡沫塑料做为细石混凝土填充层的热膨胀补偿构造措施。

  7、卫生间厨房地暖施工

  7.1、卫生间厨房应做两层隔离层。

  7.2、卫生间厨房过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业做防水。加热管穿止水墙处应采取防水措施:在加热官穿入卫生间厨房部位套入防水塑料环。

  8、检验、调试

  8.1、地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。地面辐射供暖系统的运行调试,应在具备正常供暖和供电的条件下进行。地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。地面辐射供暖系统的调试与试运行,应在施工完毕且混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前进行。

  8.2、初次加热时,热水升温应*缓,供水温度应控制在20℃~25℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到55℃。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。

  8.3、地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。

  9、成品保护

  9.1、施工过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂接触污染加热管。

  9.2、地面辐射供暖工程施工过程中,严禁人员踩踏加热管。

  9.3、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。

  9.4、填充层施工前应做盘管的外观检查,安装时防止磕碰、撞击或踩踏。

  9.5、加热管严禁攀踏、用作支撑或借作他用。

  9.6、混凝土填充层的浇捣和养护过程中,严禁进入踩踏。

  9.7、在混凝土填充层养护期满后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在地面上运行重荷载或放置高温物体。

  五、安全环保措施

  1室内用电设备应有专人看管、专人使用,防止触电。

  2搬运打压泵、交联塑料管盘管和钢筋网卷较重的物件时,上下楼梯时要注意脚下不打滑、不踩空,抬运重物时,前后照应。

  3混凝土搅拌和运输中要注意地面整洁、干燥,防止交叉作业时滑倒。

  六、质量标准

  1、主控项目

  1.1、地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。

  1.2、盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。

  1.3、加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定:

  1塑料管:不应小于管道外径的8倍。

  2复合管:不应小于管道外径的5倍。

  2、一般项目

  2.1、分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。

  2.2、加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm。

  2.3、防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。

  2.4、填充层强度标号应符合设计要求。

  3、检验批质量验收、分项工程质量验收应参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20XX执行。