安全监理细则内容包括4篇安全监理细则内容包括 安全监理实施细则 一、 工程项目概况及特点工程名称偃师市李村花园新型社区1#楼工程建设单位洛阳市国裕房地产开发有限公司施工单位洛阳市一下面是小编为大家整理的安全监理细则内容包括4篇,供大家参考。

安全监理细则内容包括4篇

篇一:安全监理细则内容包括

监理实施细则

 一、

 工程项目概况及特点 工程名称 偃师市李村花园新型社区 1#楼工程 建设单位 洛阳市国裕房地产开发有限公司 施工单位 洛阳市一建建筑安装工程有限公司 勘察单位 洛阳市规划建筑设计研究院勘察分院 设计单位 洛阳市智博建筑设计有限公司 监理单位 偃师市工程建设监理公司 质量监督单位 偃师市工程质量监督站 工程造价 万元 合同工期 年

 月

 日 至

 年

 月

 日 地基与基础 夯实水泥土桩、 钢筋混凝土筏板基础 脚手架 外墙双排落地式脚手架 现场给排水 地埋管

 现场供电 架空线路

 二、 安全监理的依据 1. 《建设工程安全生产管理条例》;

 2. 建筑工程施工强制性条文;

 3. 已批准的《监理规划》;

 4. 已批准的施工组织设计和专项安全施工方案。

 三、 安全监理的具体工作 1. 严格执行《建设工程安全生产管理条例》, 贯彻执行“安全第一, 预防为主” 的方针以及国家现行的安全生产的法律、 法规,建设行政主管部门颁发的安全生产规章制度和工程建设强制性标准;

 2. 督促施工单位落实安全生产的组织保证体系, 建立健全安全生产责任制;

 3. 督促施工承包单位做好逐级对工人进行的安全生产教育及分部、 分项工程的安全技术交底;

 4. 审核施工方案、 安全技术措施及事故抢险应急方案, 使之符合安全施工的要求, 并督促其实施;

 5. 检查并督促施工单位, 按照建筑施工安全技术标准和规范要求, 落实分部、 分项工程或各工序、 关键部位的安全防护措施;

 6. 监督检查施工现场的消防工作、 冬季防寒、 文明施工、 卫生防疫等各项工作;

 7. 进行质量安全综合检查。

 发现违章冒险作业的要责令其停止作业, 发现安全隐患的应要求施工单位整改, 情况严重的, 应责令停工整改并及时报告建设单位;

 8. 施工单位拒不整改或者不停止施工的, 监理人员应及时向建设行政部门报告。

 四、 施工阶段安全监理的程序 1. 审查施工单位的有关安全生产的文件:

 1)《营业执照》;

 2)《施工许可证》;

 3)《安全资质证书》;

 4)《建筑施工安全监督书》;

 5)

 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等;

 6)

 安全生产责任制及管理体系;

 7)

 安全生产规章制度;

 8)

 特种作业人员的上岗证及管理情况;

 9)

 各工种的安全生产操作规程;

 10)

 主要施工机械、 设备的技术性能及安全条件。

 2. 审核施工单位的安全资质和证明文件 3. 审查施工单位的施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工案;

 1)

 审核施工组织设计中的安全技术措施的编写、 审批。

 ①安全技术措施应由施工企业工程技术人员编写;

 ②安全技术措施应由施工企业工程技术、 质量、 安全工会、 设备等有关部门进行联合会审;

 ③安全技术措施应由具有法人资格的施工企业技术负责 批准;

 ④安全技术措施应由施工企业报建设单位审批认可;

 ⑤安全技术措施变更或修改时, 应按原程序由原编制审批人员批准。

 2)

 审核施工组织设计中安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制标准;

 ①土方工程:

 A、 地上障碍物的防护措施是否齐全完整;

 B、 地下隐蔽物的保护措施是否齐全完整;

 C、 场区的排水措施是否齐全完整;

 D、 土方开挖时的施工组织及施工机械的安全生产措施是 否齐全完整;

 E、 基坑的边坡的稳定支护措施和计算书是否齐全完整;

 F、 基坑四周的安全防护措施是否齐全完整;

 ②脚手架:

 A、 脚手架设计方案是否齐全、 完整、 可行;

 B、 脚手架设计验算是否正确、 齐全完整;

 C、 脚手架施工方案及验收方案是否齐全、 完整;

 D、 脚手架使用安全措施是否齐全完整;

 E、 脚手架拆除方案是否齐全、 完整。

 ③模板施工:

 A、 模板结构设计计算书的荷载取值是否符合工程实际, 计算方法是否正确;

 B、 模板设计图包括结构件大样及支撑系统、 连接件等的设计是

 否安全合理 , 图纸是否齐全;

 C、 模板施工中安全措施是否周全。

 ④监时用电:

 A、 电源的进线、 总配电箱的装设位置和线路走向是否合理;

 B、 施工用电负荷计算是否准确, 满足安全生产的需要;

 C、 选择的导线截面和电气设备的类型规格是否匹配;

 D、 电气平面图、 接线系统图是否正确、 完整;

 E、 施工用电是否采用 TN-S 接零保护系统;

 F、 是否实行“一机一闸一漏一箱” 制, 是否满足分级分段漏电保护;

 G、 照明用电措施是否满足安全要求。

 ○ 5 安全文明施工管理 :

 A、 检查现场挂牌制度、 封闭管理制度、 现场围挡措施落实情况,是否符合安全文明施工的要求;

 B、 现场总平面布置、 现场宿舍、 生活设施、 保健急救措施 ,是不满足安全文明施工的要求;

 C、 建筑、 生活垃圾、 污水、 防火、 宣传等安全文明施工是否符合安全文明施工的要求;

 4. 审核安全管理体系和安全专业人员资格;

 5. 审核新材料、 新工艺、 新技术、 新结构的使用安全技术方案及安全措施;

 6. 审核安全设施和施工机械、 设备的安全控制措施; 施工单位应提供安全设施的产地、 厂址以及出厂价格证书;

 7. 严格依照法律、 法规和工程建设强制性标准实施监理;

 8、 现场监督与检查, 发现安全事故隐患时及时下达监理通知,要求施工单位整改或暂停施工:

 ①日常现场跟踪监理, 根据工程进展情况, 监理人员对各工序安全情况进行跟踪监督、 现场检查、 验证施工人员是否按照安全技术防范措施和操作规程施工, 发现安全隐患, 及时下达监理通知责令施工整改 ②对重要结构、 关键部位的安全状况, 除日常跟踪监理检查外,视施工情况, 必要时可做抽检和检测工作;

 ③每日将安全检查情况记录 在《监理日记》 ;

 ④及时与建设行政主管部门进行沟通, 汇报 , 并作好汇报记录。

 9、 施工单位拒不整改或者不停止施工, 及时向建设单位和建设行政主管部门报告。

 五、 现场安全施工监理控制要点 1、 现场安全管 理:

 现场安全首先应建立总 包 单位专职管理, 应在施工组织设计中 明 确 设立现场安全保卫的 专职岗位及人员 。

 监理方将督促检查总 包单位安全责任制的 落实情况, 进行经常 性教育、 安全技术交底 、 安全纪律检查、安全标志 安全标语宣传和 现场道路畅通等检查工作。

 2、 安全用具:

 督促检查安全帽、 安全带、 安全网是否齐全。

 3、 临边防护 :

 有无防护措施。

 4、 脚手架:

 符合施工标准, 牢固可靠。

 5、 基坑支护:

 检查基坑土方是否严格按设计工况施工, “开槽

 支撑、 先撑后挖、 分层开挖、 严禁超挖” 的原则是否得以贯彻,检查土方开挖方案及落实情况, 检查支护结构情况, 密切观察监测支护结构和周边环境的影响, 如有异常及时处理。

 6、 施工用电:

 是否有防护措施, 有否电线破皮漏电现象, 现场照明是否使用安全电压。

 7、 机械防护措施做到轮有罩、 轴有帽, 凡机械工必须持证操作。

 六、 安全施工监理手段 1、 开工前, 项目监理部针对所监项目特点召开安全施工专题讨论会, 加强安全知识的深化学习, 进一步强化监理人员的安全意识。

 2、 项目监理部制定安全管理职责, 落实安全责任制, 总监负责制, 各专业监理工程师各负其责。

 3、 审核施工组织设计中安全管理的条款以及开工条件中安全施工的准备工作情况, 否则不开工。

 4、 对在施工过程中安全隐患的存在, 责令停工整改。

 5、 监理工程师对现场采取定期或不定期巡查或旁站, 对施工现场及办公生活区的安全措施进行检查, 对发现的问题及时发监理整改通知, 同时及时收集现场安全方面的信息, 及时对信息进行处理。

 6、 通过例会、 专题会议解决安全施工中出现的问题。

 7、 及时多渠道地向业主汇报工程安全方面的信息。

 8、 建立安全施工状况登记制度, 即在监理日记、 监理月报、 监理总结等监理文件中准确及时记录安全状况。

 9、 制定安全施工管理中的奖罚机制, 对成绩优异的监理人员实行奖励, 对责任心不强的监理人员进行处罚, 直至调离监理工作单位。

 七、 安全施工监理措施 1、 项目监理部根据在监项目情况召开安全管理主题研讨会, 落实工作职责, 内部加强安全知识深化学习, 进一步加强监理人员的安全意识。

 2、 召开施工监理双方参加(邀请业主参加) 安全专题协调会, 以高标准、 严要求为方针, 制定安全管理奖罚机制。

 3、 把安全措施作为施工方案审核的必备条件, 不合要求的不予签认。

 4、 监理通过巡查、 旁站等形式, 对现场发现的安全隐患及时以监理通知的形式通知施工承包方整改, 情节严重的同步下达停工令, 并及时向业主报告安全控制状况。

 5、 督促施工方落实安全施工教育, 召开安全施工教育例会, 例会要交监理、 业主备案。

 6、 要求施工承包方针对工程特点, 制定施工防火、 安全用电等安全专项保证方案, 经监理审定后执行, 并报业主备案。

 八、 如遇到下列情况, 监理人员要直接下达暂停施工令, 并及时向项目总监和建设单位汇报 1、 施工中出现安全异常, 经提出后, 施工单位未采取改进措施或改进措施不符合要求时;

 2、 对已发生的工程事故未进行有效处理而继续作业时;

 3、 安全设施未经自检和监理验收而擅自使用时;

 4、 擅自变更设计图纸进行施工时;

 5、 使用没有合格证明的材料或擅自替换、 变更工程材料时;

 6、 未经安全资质审查的分包单位的施工人员进入施工现场施工时;

 7、 出现安全事故时。

篇二:安全监理细则内容包括

州 市 静 兰 小 区 1#、2#楼 工 程

  安全、文明施工 监理实施细则 安全、文明施工 监理实施细则

 湖南湖大建设监理有限公司广西分公司

 柳州市静兰小区 1#、2#楼工程

  湖南湖大建设监理有限公司广西分公司

 柳州市静兰小区 1#、2#楼工程项目监理部

 专业监理工程师:

 项目监理部

 专业监理工程师:

 总监理工程师 :

 2009 年 6 月 15 日

  目

 录 本工程概况-----------------------------------------------------3 一、安全监理的依据---------------------------------------------3 二、安全监理工作内容-------------------------------------------3 三、危险性较大的分部分项工程监理细则---------------------------4 四、监理工作控制要点细则---------------------------------------7 五、文明施工监理细则-------------------------------------------10 六、项目监理机构的人员岗位安全职责-----------------------------11 七、施工阶段工程安全监理工作流程图-----------------------------12 八、安全监理组织机构-------------------------------------------14

  本工程概况:

 本工程为柳州市静兰小区 1#、2#楼,位于柳州市静兰东北片,项目总用地面积:9877 m2 。项目总建筑面积:39198 ㎡;地上建筑面积:

 34359 m 2

 ;地下建筑面积:

 3335 m2 ;其中人防建筑面积:1831 m 2 ,工程投资约 6700 万元。两栋楼均为主楼 18 层;地下室一层。建筑总高度:53.3 m。基础型式:主楼――平板式筏板基础;主体结构类型:钢筋砼框剪结构。根据本工程的特点,将高处作业、外脚手架搭拆定为危险性较大的分部分项工程。

 一、安全监理的依据:

 1、国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策; 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件; 3、政府批准的建设工程文件及设计文件; 4、建设工程监理合同和其他建设工程合同等; 5、施工组织设计及各专项方案, 6、监理规划 二、安全监理工作内容: 1、施工准备阶段安全监理工作主要内容: 1)协助建设单位与施工承包单位签订建设工程安全生产协议书; 2)审查专业分包和劳务分包单位的建筑企业资质和安全生产许可证; 3)审查电工、焊工、架子工、起重机械工、塔吊司机及指挥人员等特种作业人员资格; 4)督促施工承包单位建立健全施工现场安全管理体系; 5)督促施工承包单位检查各分包单位的安全生产管理制度和安全管理体系; 6)审查施工承包单位编制的施工组织设计的安全技术措施、专项施工方案(落地式脚手架施工方案;吊蓝脚手施工方案(含设计计算书);模板工程施工方案(支撑系统设计计算书和砼输送安全措施);施工用电施工组织设计;塔吊安装与拆卸方案)核查高危作业安全施工作业方案及应急救援预案; 7)督促施工承包单位做好逐级安全技术交底工作; 2、施工过程中安全监理工作的主要内容: 1)督促施工承包单位按照工程建设强制性标准和施工组织设计、专项施工方案组织施工,及时制止违规违章施工指挥、施工作业; 2)对施工过程中的高危作业等进行巡视检查,每天不少于一次;对整个施工现场进行定期全面的安全检查,一个月不少于两次。

  3)发现严重违规施工和存在安全事故隐患的,应当要求施工承包单位整改,并检查整改结果,签署复查意见;情况严重的,由总监理工程师下达工程暂停令并报告建设单位;施工承包单位拒不整改或者不停止施工的,应及时向主管部门报告; 4)督促施工承包单位进行安全自检工作; 5)参加或组织施工现场的安全检查; 6)核查施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续,并签署意见;未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。

 7)监理人员对高危作业的关键工序实施跟班监督检查; 3、竣工验收阶段安全监理工作的主要内容:在工程竣工或分项竣工签发交接书后,对未完成的工程和对工程缺陷的修补、修复及重建过程进行的安全监督管理。

 三、危险性较大的分部分项工程监理细则 1、高处作业:

 1)高处作业要求施工单位严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)规定执行。

 2)检查施工组织设计,高处作业的安全技术措施及所需料具,必须列入工程的施工组织设计,单位工程施工负责人对工程高处作业安全技术负责并建立相应的责任制。施工前逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未落实禁止施工。

 3)要求攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗,并必须定期进行体格检查。施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷或隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。

 4)定期检查施工现场,有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃,传递物件禁止抛掷。

 5)监督施工单位在雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑措施,积水应及时清除。进行高处作业的高耸建筑物,应事先设置防雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。台风暴雨过后,应及时对高处作业安全设施逐一检查,发现松动、变形、损坏或脱落等现象,立即修理完善。

 6)因作业需要,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并

  采取相应的可靠措施,作业后立即恢复。防护棚搭设与拆除时,应设警戒区,并应有专人监护,严禁上下同时拆除。

 7)检查高处作业设施的主要受力杆件,力学计算按一般结构力学公式,强度及挠度按现行有关规范进行,钢受弯构件构造上应符合现行的相应规范的要求。

 8)对基坑周边,阳台、料台与挑平台周边,雨蓬与挑檐边,无脚手架的屋面与楼层周边及水箱与水塔周边等处进行检查,必须设置防护栏杆。

 9)当头层墙高度超过 3.2m 的二层楼面周边,以及无外脚手的高度超过 3.2m 的楼层周边时,必须在外围架设安全平网一道。分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。

 10)在井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。地面通道上部必须装设安全防护棚。双笼井架通道中间,应予分隔封闭。各种垂直运输接料平台,除两侧设防护栏杆外,平台口还应设置安全门或活动防护栏杆。

 11)检查临边防护栏杆杆件的规格及连接应满足:毛竹横杆小头有效直径不应小于 70mm,栏杆柱小头直径不应小于 80mm,并须用不小于 16 号的镀锌钢丝绑扎,不应少于 3 圈,并无泻滑;原木横杆上杆梢径不应小于 70mm,下杆梢径不应小于 60mm,栏杆柱梢径不应小于 75mm,并须用相应长度的圆钉钉紧,或用不小于12 号的镀锌钢丝绑扎,要求表面平顺和稳固无动摇;钢筋横杆上杆直径不应小于 16mm,下杆直径不应小于 14mm,栏杆柱直径不应小于 18mm,采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定;钢管横杆及栏杆柱均采用φ48×(2.75~3.5)mm 的管材,以扣件或电焊固定;以其他钢材如角钢等作防护栏杆杆件时,应选用强度相当的规格,以电焊固定。

 12)对防护栏杆进行检查,临边防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为 1.0~1.2m,下杆离地高度为 0.5m~0.6m。坡度大于 1:2.2 的屋面,防护栏杆应高 1.5m,并加挂安全立网。除经设计计算外,横杆长度大于 2m 时,必须加设栏杆柱。

 13)检查基坑周遍防护设置,栏杆柱在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm 深。钢管离边口的距离不应小于 50cm,当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧;栏杆柱在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接 30cm 长的 L50×5 角钢,其上下各钻一孔,仁厚用 10mm 螺栓与竹、木杆件栓牢;栏杆柱在砖或砌块等砌体上固定时,需预先砌入规格相适应的 80×6 弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。

  14)检查栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处都能经受任何方向的 1000N 外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。

 15)防护栏杆必须自上而下用安全网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于 18cm 的挡脚板或 40cm 的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于 10mm。接料平台两侧的栏杆必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。

 16)监督施工单位,对于板与墙的洞口必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施;电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门,电梯井内应每隔两层并最多隔 10m 设一道安全网;钢管柱、钻孔柱等柱孔上口,杯形、条形基础上口,未填土的坑槽,以及人孔、天窗、地板们等处,均应按洞口防护设置稳固的盖件;施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处,除设置防护设施与安全标志外,夜间还应设红灯示警。

 17)检查施工现场,当楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于 25cm 但大于 2.5cm的孔洞时,必须用坚实的盖板盖没,盖板应能防止挪动移位;楼板面等处边长为 25~50cm 的洞口、安装预制构件时的洞口以及缺件临时形成的洞口,必须用竹、木等作盖板,盖住洞口,盖板必须保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施;边长为 50~150cm 的洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板,也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,钢筋网格间距不得大于 20cm;边长 150cm 以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张安全平网。

 18)施工方进行管道井施工时,需按照规范要求作好防护,并加设明显的标志,如有临时性拆移,需经施工负责人核准,工作完毕后必须恢复防护设施。下边沿至楼板或底面低于 80cm 的窗台等竖向的孔、洞口,均应予以盖没或加以防护,并有固定其位置的措施。

 19)对于攀登与悬空作业以及操作平台与交叉作业的安全防护必须满足规范要求。

 2、脚手架:

 1)脚手架(含卸料平台)是否有专项搭拆方案并经施工单位技术负责人审查通过。

 2)是否经相关单位验收通过。

 3)搭拆作业人员是否有特殊工种操作证。

 4)立杆基础是否平整、夯实、不积水,有底座和垫木并符合要求,无悬空杆。

  5)是否采用刚性拉结,并密度不大于两步三跨。

 6)首层和作业层是否满铺脚手板,中间每隔 12 米是否满铺脚手板或每隔 10 米设置一道安全平网。

 7)密目式安全网张挂高度高于作业面 1.2 米。

 8)作业层脚手架内侧与建筑物楼板之间的空隙已满铺脚手板。

 9)剪刀撑的设置是否符合要求。

 10)

 架体要自成体系,不与模板支架、缆风绳、砼输送泵管等相连。

 11)

 架体材料要有质量合格证,并且规格强度要符合方案要求。

 12)

 架体搭拆时,工人是否带安全带。

 13)

 架体拆除时,在落物半径内是否设有警戒线,并有专人看守。

 14)

 架体上是否堆有易落杂物。

 15)

 架体搭设时,立杆间距、接头位置是否错开等方面是否符合方案的要求。

 四、监理工作控制要点细则 1.安全管理

 1) 监督施工单位建立安全生产责任制,包括生产指标、各工种安全技术操作规程等,并要求其配备专(兼)职安全员,各级各部门要严格执行安全生产责任制。

 2)监督施工单位建立明确的管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),包括安全责任目标的分解、责任目标考核制度的完善和落实等。

 3)要求施工单位在施工组织设计中必须要有安全措施,并上报审批后方可实行。针对专业性较强的项目要单独编写专项安全施工组织设计,安全措施要全面并作好落实工作。

 4)检查施工单位的分部(分项)工程技术资料,要有针对性强的、全面的书面安全技术交底,并履行签字手续。

 5)要求施工单位项目部要制订定期安全检查制度,并作好落实工作。安全检查要有记录,检查出事故隐患要做到专人负责限期整改,要有一定的可行性较强的整改措施。对重大事故隐患整改通知书所列项目要如期完成。

 6)监督施工单位必须建立一套完善的安全教育制度,对新入厂的工人要进行三级安全教育,变换工种时要进行安全教育,要做到每一个工人都懂得本工种的安全技术操作规程。施工管理人员要按照规定进行年度培训,专职安全员要按规定进行年度培训或考核。

 7)检查施工单位特种作业操作人员是否经过专业培训,通过后方允许持证上岗。

 8)检查施工单位现场安全标志布置总平面图,要求其按图布置现场,做到与实

  际相符。

 2.挖土工程

 1) 监理人员在监督过程中,挖土发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告,施工单位不得擅自处理。

 2)要求施工单位在挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及坍塌可能时,人员要立即离开并及时报告处理。

 3)监理人员每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,施工单位要作好自查,并且不得将土和其他物件堆在支撑上,不得在支撑上行走或站立。

 4)监督施工单位机械挖土时进铲不应过深,提升不应过猛。

 5)检查配合拉铲的清坡、清底工人不准在机械回转半径下工作。

 6)要求施工单位在向汽车上卸土时应在汽车停稳后进行,坚决禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。

 7)检查施工单位在基坑四周是否设置 1.5 米高护栏,并设置一定数量临时上下施工楼梯。

 8)检查施工现场,车辆进出门口的人行道下,如有地下管线(道)必须铺设厚钢板。

 9)监督施工单位,对于开挖出的土方,要严格按照组织设计堆放,不得堆于基坑外侧,以免引...

篇三:安全监理细则内容包括

监理实施细则

 为加强对本工程的安全监督管理,提高建设工程安全生产水平,把安全文明施工的监理放在“三控、两管”的同等位置,从源头防止生产安全事故发生。根据《建筑法》、《安全生产法》及《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《监理规范》等法律、法规的规定以及本工程施工的特点,制订了本工程的安全监理实施细则。

 每一项工程从开工到竣工的整个过程,都存在诸多不安全因素和不安全隐患,如果预见不到,安全管理措施不善,将不同程度影响到施工进度和效益,乃至造成人身安全事故。为了确保施工过程中的安全,必须通过预先分析,从而更好地控制,消除工程施工过程中的不安全隐患,消除危害,保证施工顺利进行。而文明施工为实现质量目标提供了管理上的保证。

 一、

 施工准备阶段的监理 :

 监理工作方法及措施 1.1、审核施工企业资质证书、安全生产许可证;企业负责人的安全生产考核合格证书等是否符合要求。

 1.2、审核安施工企业按规定编审的工程项目施工组织设计(方案)、专项工程施工方案和安全生产保证措施;按规定编审的施工现场临时用电施工方案;危险性较大专项工程施工方案,并使之符合安全、文明施工要求。并要求施工单位有专职安全管理人员并需要时到位。具体如下:

 1)要求并协助施工单位从会审图纸开始就必须认真考虑施工安全问题,尽可能地不给施工和操作人员留下隐患。应当充分掌握工程概况、施工工期、场地环境条件,根据工程的结构特点,科学地选择施工方法,施工

 机械,变配电设施及临时用电线路架设,合理地布置施工平面,同时结合施工工程内部及外部给施工带来的不利因素,通过综合分析后,制定具有针对性的安全施工措施,使之起到保证施工进度。确保工程质量和安全,科学、合理,有序地指导施工的作用。安全施工涉及施工的各个环节,使措施通过现场人员的认真贯彻达到目标要求。

 2)临时用电设备在 5 台及 5 台以上或设备总容量在 50kw 及 50kw 以上者,应编制临时用电组织设计。以下者应制定安全用电措施和电气防火措施。

 3)危险性较大的专项工程(分部分项工程)是:拆除、爆破工程;土方开挖及深基坑支护工程;起重机械安拆;起重吊装工程;整体提升脚手架工程;高大模板工程;深基础工程(包括桩基础)以及国家法律法规规定的其他危险性较大的专项工程。

 初步认定的危险性较大的分部分项工程一览表 分部分项工程名称 危险性较大

 工程部位 1.基坑支护与降水工程 1)开挖深度超过 5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程 1)开挖深度达 5m 的基坑(槽)支护工程 基础、地下室工程 2.土方开挖工程 1)开挖深度超过 5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖工程 1)开挖深度达 5m 的基坑(槽)工程 基础工程 3.模板工程 2)水平混凝土构件模板支撑系统。

 2)支撑高度达 4m 的模板工程。

 4.起重吊装工程 1)起重吊装工程。

 1)起重量达30吨,或起重高度达10m的吊装工程。

 设备吊装 5.脚手架工程 1)高度超过 24m 的落地式钢管脚手架。

 1)搭设高度达 30m 的落地式脚双排手架。

 塔设备

 初步认定 重大危 险源检查 清单(表一)

 序号 部位工序 危险源 可导致事故 备注

 一、土方、基坑工程

 1 土方开挖 施工机械有缺陷 机械伤害,倾倒等

 施工机械的作业位置不符合要求 机械伤害等

 挖土机司机无证或违章作业 机械伤害等

 2 基坑支护和地基加固 支护方案或设计缺乏或者不符合要求 坍塌等

 临边防护措施缺乏或者不符合要求 坍塌等

 坑壁支护不符合要求 物体打击或坍塌等

 深挖方路基、深基坑支护和地基加固 坍塌等

 施工便道、积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载 坍塌等

  二、人工挖孔桩施工

 1 提升设备 钢丝索断丝、老化;提升支架失稳;安全限位装置不符合要求 高处坠落、物体打击等

 2 井口支护、围挡 临边防护措施缺乏或者不符合要求; 坍塌等高处坠落、物体打击等

 井口积土堆放或机械设备施工不合理造成井口荷载超载 坍塌等高处坠落、物体打击等

 3 施工用电 用电防护措施缺乏或不符合要求 触电等

 现场照明系统的设置与保护不符合要求; 触电等

 4 人员操作 个体防护用品佩带不当或违章作业 高处坠落、物体打击等

 重大危 险源检查 清单(表二)

 序号 部位工序 危险源 可导致事故 备注 5 成孔过程 护壁施工质量差、遇到流沙等特殊地质情况,紧急预案措施不足 坍塌等

  三、支架工程

 1 脚手架搭设 施工方案缺乏或不符合要求 架体倒坍,高处坠落等

 脚手架材质不符合要求 架体倒坍,高处坠落等

 脚手架基础不能保证架体的荷载 架体倒坍,高处坠落等

 脚手板铺设或材质不符合要求 架体倒坍,高处坠落等

 架体稳定性不符合要求 架体倒坍,高处坠落等

 脚手架荷载超载或堆放不均匀 高处坠落等

 架体防护不符合要求 高处坠落等

 无交底与验收 架体倾倒等

 人员/物料到达工作平台方法不合理 高处坠落、物体打击等

  四、模板工程

 1 模板工程 施工方案缺乏或不符合要求 倒坍、物体打击等

 无针对混凝土输送的安全措施 机械伤害等

 接高连接件或对拉连接件不符合要求 模板倾翻,物体打击等

 混凝土模板支撑系统不符合要求 模板倾翻,物体打击等

 支撑模板的立柱的稳定性不符合要求 模板倾翻等

 支拆模板作业与管理违章 物体打击等

 模板工程无验收与交底 倒坍、物体打击等

 脚手板/栏杆设置不当或无防止工具等坠落挡板 高处坠落或物体打击等

  五、钢筋工程

 1 钢筋(冷拉)作业 钢筋机械的安装不符合要求 机械伤害等

 钢筋机械的保护装置缺陷 机械伤害等

 重大危险源检查 清单(表三)

 序号 部位工序 危险源 可导致事故 备注

  钢筋大片绑扎不牢或支架不稳 坍塌或物体打击

 吊点布设不合理或临时加固不符合要求 坍塌或物体打击

 作业区防护措施不符合要求 机械伤害或物体打击等

 2 钢筋焊接 电焊机的安装不符合要求 触电等

 电焊机的保护或防护装置不符合要求 触电等

 气瓶的使用与管理不符合要求;气瓶违规存放 爆炸等

 焊接作业工人个体防护不符合要求 触电、灼烫等

  六、混凝土工程

 1 泵送砼施工 导管搬运;导管连接不牢固; 物体打击

 2 砼振捣 操作人员个体操作不符合要求 机械伤害等

  七、高处作业

 1 高处作业 个体防护用品佩带不当或违章作业 高处坠落、物体打击等

 安全网防护或材质不符合要求 高处坠落、物体打击等

 临边防护措施缺陷 高处坠落

  八、施工用电作业

 1 施工用电作业 用电防护措施缺乏或不符合要求 触电等

 接地与接零保护系统不符合要求 触电等

 重大危险源检查 清单(表四)

 序号 部位工序 危险源 可导致事故 备注

  配电箱、开关箱配置不符合要求 触电等

 现场照明系统的设置与保护不符合要求 触电等

 配电线路的设置或材质不符合要求 触电等

 电器装置与变配电装置不符合要求 触电等

 用电施工组织设计缺乏 触电等

 2 手持电动工具作业 保护接零或电源线配备不符合要求 触电等

 作业人员个体防护不符合要求 触电等

  九、消防管理

 1 消防管理 无消防措施、制度或消防设施 火灾等

 灭火器材配置不合理或超期使用 火灾等

  十、安全管理

 1 安全管理 施工组织设计中的安全措施不符合要求或落实不到位 各类事故

 未按法规要求建立健全安全生产责任制 各类事故

 未对分项工程实施安全技术交底 各类事故

 安全检查制度的建立与实施不符合要求 各类事故

 安全标志的管理不符合要求 各类事故

 防护用品的管理不符合要求 各类事故

 未对相关方进行安全教育或安全交底 各类事故

  十一、物料储存

  物料储存 易燃及危险化学品的存放不符合要求 火灾

 料具违规堆放 物体打击

 重大危险源检查 清单(表五)

 序号 部位工序 危险源 可导致事故 备注

 十二、生活设施管理

  食堂 食堂不符合卫生要求 食物中毒

  高温作业 无防护措施 中暑

  十三、拆除工程

 1 外架拆除 拆除方案缺乏或者不符合安全要求 高处坠落、物体打击等

 安全标志、围挡的设立不符合要求 物体打击等

 防护用品的管理不符合要求 高处坠落、物体打击等

 未对相关方进行安全教育或安全交底 高处坠落、物体打击等

  1.3、对工程项目所建立的安全生产责任制度和安全生产保证体系;工程项目管理人员配备情况及相应执业资格、技术职称、安全生产考核合格证书;工程项目特种作业人员的配置情况以及人员名册和上岗证书等情况进行审查,并督促其执行。

 二、施工阶段的监理

 1 2.1 监理工作方法及措施

 1、认真做好安全交底和检查落实,工程开工前,组织施工单位认真进行安全技术措施交底,明确工程施工特点及各时期安全施工的要求,这是贯彻施工安全措施的关键。施工过程中,要求现场管理人员应按施工安全措施要求,对操作人员进行详细的工序、工种安全技术交底,使全体施工人员懂得各自岗位职责和安全操作方法。工序、工种安全技术交底要结合《安全操作规程》及安全施工的规范标准进行,避免口号式,无针对性的交底。并认真履行交底签字手续,以提高接受交底人员的责任心。

 2、审查施工单位提交的施工现场平面布置;督促施工单位定期、不定期检查用电,消防安全。

 3、审查施工单位主要施工机械设备的数量、性能、检修证;督促施工单位检查机械设备操作运行情况。

 4、检查施工单位特殊工种的上岗操作证; 5、督促施工单位按规定做好施工区域与非施工区域之间分隔路栏设置; 6、检查督促本工地的排水设施和应急设施,保持畅通、安全; 7、检查督促施工单位保持施工沿线单位居民的出入口和道路畅通。

 8、检查督促施工单位建筑垃圾在规定地点堆放; 9、督促施工单位按规定配置工地卫生设施、建立工地卫生管理制度并检查执行情况; 10、工程竣工后检查督促施工单位在规定期限内完成工程现场清场工作。

 11、在现场监理中,发生隐患,应督促有关人员限期解决,对违章指挥、违章作业,应立即制止并及时上报建设单位。

 2.2 安全监理 工作要点

 1、从建筑或安装工程整体考虑。土建工程首先考虑施工期内对周围道路,行人及邻近居民、设施的影响,采取相应的防护措施(全封闭防护或部分封闭防护);平面布置应考虑施工区与生活区分隔、施工排水,安全通道,以及高处作业对下部和地面人员的影响;临时用电线路的整体布置、架设方法;安装工程中的设备、构配件吊运,起重设备的选择和确定,起重半径以外安全防护范围等。复杂的吊装工程还应考虑视角、信号、步骤等细节。

 2、对深基坑、基槽的土方开挖,首先应了解土壤种类,选择土方开挖方法,放坡坡度或固壁支撑的具体做法。

 3、30m 以上脚手架或设置的挑架,大型砼模板工程,还应进行架体和模板承重强度、荷载计算,以保证施工过程中的安全。同时这也是确保施工质量的前提。

 4、安全平网、立网的架设要求,架设层次段落,如一般民用建筑工程的首层、固定层、随层(操作层)安全网的安装要求。事故的发生往往出在随层,所以做好严密的随层安全防护至关重要。

 5、龙门、井架等垂直运输设备的拉结、固定方法及防护措施,其安全与否,严重影响工期甚至造成群伤事故。

 6、施工过程中的“四口”,“三保”防护措施,即楼梯口,电梯口,通道口,预留洞口应有防护措施。如楼梯、通道口应设置 1.2m 高的防护栏杆并加装安全立网;预留孔洞应加盖;大面积孔洞,如吊装孔、设备安装孔、天井孔等应加周边栏杆并安装立网,施工人员应配戴好安全帽、安全带等保护设备作业。

 7、交叉作业应采取隔离防护。如上部作业应满铺脚手板,外侧边沿应加挡板和网等防物体下落措施。

 8、“临边”防护措施。施工中未安装栏杆的阳台(走台)周边,无外架防护的屋面(或平台)周边,框架工程楼层周边,跑道(斜道)两侧边,卸料平台外侧边等均属于临边危险地域,应采取防人员和物料下落的措施。

 9、施工工程、暂设工程、井架门架等金属构筑物,凡高于周围原有避雷设备,均应有防雷设施,如井架、高塔的接地深度、电阻值必须符合要术等。

 10、对易燃易爆作业场所必须采取防火防爆措施。

 11、季节性施工的安全措施。如夏季防止中暑措施,包括降温,防热辐射,调整作息时间,疏导风源等措施;雨季施工要制定防雷防电,防坍塌措

 施;冬季防火,防大风等。

 2.3 主要监理内容

 2.3.1 基础工程施工 1、施工区内有地下电缆和排水管道时,必须查明走向,用明显记号标示,严禁在离电缆 1 米距离内作业。

 2、配合机械作业的清底、平地、修坡等人员应在机械的回转半径以外工作,如必须在回转半径内工作时,必须停止机械回转并制动好后方可作业。机上、机下人员应随时取得密切联系,确保安全生产。

 3、桩基础施工必须制定专门的施工方案以及安全施工措施。对操作人员应进行相关知识的培训。

 2.3.2 建筑上部结构施工中的安全技术 1、建筑施工的脚手架 1)建筑的脚手架必须进行设计计算。

 2)脚手架用料,搭设前要检查材质和规格,不能把未经整修的弯曲、压扁、拉伤、裂缝的零部件上去。

 3)脚手架起交叉作业的隔离作用,应设密眼安全网或安全笆,防止物件从脚手上坠落。

 4)脚手架搭设应按施工组织设计的程序。

 5)脚手架要考虑避雷及接地装置。

 6)脚手架的拆除必须按施工组织设计的规定程序进行。

 2、井架和施工电梯 1)井架和施工电梯的扶墙与锚地的固定节点,必须严格产品说明书或经计算批准的构造设...

篇四:安全监理细则内容包括

生产监理实施细则 第一章

 加强安全生产管理 加强安全生产管理,坚持“安全第一,预防为主”的方针,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,确保费县马庄水库工程顺利完成。主要落实好以下工作 1.项目经理对本工程安全生产工作全面负责的制度。

 2.施工企业必须依法设置安全生产管理机构或安全生产管理人员的制度。

 3.对施工单位的主要负责人、安全生产管理人员和从业人员进行安全生产教育、培训、考核的制度。

 4.对特种作业人员实行资格认定和持证上岗的制度。

 5.建设工程项目的安全措施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度。

 6.对部分危险性较大的建设工程项目实行安全条件论证、安全评价和安全措施验收的制度。

 7.安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修和报废必须符合国家标准的制度。

 8.对危险性较大的特种设备实行安全认证和使用许可,非经认证和许可不得使用的制度。

 9.生产经营单位对重大危险源的登记建档及向安全监督管理部门报告备案的制度。

 10.对爆破、吊装等危险作业的现场安全管理制度。

 11.施工单位的安全生产管理人员对本单位安全生产状况的经常性检查、处

 理、报告和记录的制度等等。

 第二章

  安全十大禁令 一、严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽人员进入施工现场作业。

 二、严禁一切人员在提升架、吊机的吊篮上落及要提升架井口或吊物下操作、站立、行走。

 三、严禁非专业人员私自开动任何施工机械及驳接、拆除电线、电器。

 四、严禁在操作现场(包括在车间、工场)玩耍、吵闹和从高空抛掷材料、工具、砖石及一切物资。

 五、严禁土方工程的凿岩取土及不按规定放坡或不加支撑的深基坑开挖施工。

 六、严禁在不设栏杆或其它安全措施的高空作业和单表墙、砖墙上面行走。

 七、严禁在未设安全措施的同一部位同时进行上下交叉作业。

 八、严禁带小孩进入施工现场(包括车间、工场)作业。

 九、严禁在高压电源的危险区域进行冒险作业,不穿绝缘鞋进行机械操作,严禁用手直接提拿灯头及电线移动照明。

 十、严禁在有危险品、易燃品、木工棚场及现场仓库吸烟、生火。

 第三章

 掌握好 各 工种操作规程 第一节

 施工现场安全技术操作规程

 1、参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员和民工),要熟知本工种的安全技术操作规程。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。

 2、电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机和各种机动车辆司机,必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。

 3、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进人施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其他隔离设施。距地面 3 米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁使用。

 4、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。

 5、施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有防护设施或明显标志。

 6、施工现场要有交通指示标志。交通频繁的交叉路口,应设指挥;火车道口两侧,应设落杆;危险地区,要悬挂“危险”或“禁止通行”牌。夜间设红灯示警。

 7、工地行驶斗车、小平车的轨道坡度不得大于 3%。铁轨终点应有车档,车辆的制动闸和挂钩要完好可靠。

 8、坑槽施工,应经常检查边壁土质稳固情况,发现有裂缝、疏松或支撑走动,要随时采取加固措施。根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况,确定堆放材料和施工机械距坑边距离。往坑槽运材料,应用信号联系。

 9、调配酸溶液,应先将酸缓慢的注人水中,搅拌均匀,严禁将水倒人酸中。贮存酸液的容器应加盖和设有标志。

 10、做好女工在月经、怀孕、生育和哺乳期间的保护工作。女工在怀孕期间对原工作不能胜任时,根据医生的证明,应调换轻便工作。

 第二节

 高处作业施工安全防护措施

 凡在坠落高度基准面在 2m 以上(含 2m)有可能坠落的在高处进行的作业,均称为高处作业。

 一 、进行高处作业时,应注意以下的要求:

 1 凡参加高处作业人员必须经医生体检合格,方可进行高处作业。对患有精神病、癫痫病、高血压、视力和听力严重障碍的人员,一律不准从事高处作业。

 2

 登高架设作业(如架子工、塔式起重机安装拆除工等)人员必须进行专门培训,经考试合格后,持劳动安全监察部门核发的《特种作业安全操作证》,方准上岗作业。

 3 凡参加高处作业人员,应在开工前进行安全教育,并经考试合格。

 4 参加高处作业人员应按规定要求戴好安全帽、扎好安全带,衣着符合高处作业要求,穿软底鞋,不穿带钉易滑鞋,并要认真做到“十不准”:一不准违章作业;二不准工作前和工作时间内喝酒;三不准在不安全的位置上休息;四不准随意往下面扔东西;五严重睡眠不足不准进行高处作业;六不准打赌斗气;七不准乱动机械、消防及危险用品用具;八不准违反规定要求使用安全用品、用具;九不准在高处作业区域追逐打闹;十不准随意拆卸、损坏安全用品、用具及设施。

 5 高处作业人员随身携带的工具应装袋精心保管,较大的工具应放好、放牢,施工区域的物料要放在安全不影响通行的地方,必要时要捆好。

 6 施工人员要坚持每天下班前清扫制度,做到工完料净场地清。

 7 吊装施工危险区域,应设围栏和警告标志,禁止行人通过和在起吊物件下逗留。

 8 夜间高处作业必须配备充足的照明。

 9 必须认真执行国电公司有关安全设施标准化的规定,并要与施工进度保持同步。如果不能与进度同步再好的安全设施也无济于事。

 10 尽量避免立体交叉作业,立体交叉作业要有相应的安全防护隔离措施,无措施严禁同时进行施工。

 11 高处作业前应进行安全技术交底,作业中发现安全设施有缺陷和隐患必须及时解决,危及人身安全时必须停止作业。

 12 在高处吊装施工时,密切注意、掌握季节气候变化,遇有暴雨,6 级及以上大风,大雾等恶劣气候,应停止露天作业,并做好吊装构件、机械等稳固工作。

 13 盛夏做好防暑降温,冬季做好防冻、防寒、防滑工作。

 14 高处作业必须有可靠的防护措施。如悬空高处作业所用的索具、吊笼、吊篮、平台等设备设施均需经过技术鉴定或检验后方可使用。无可靠的防护措施绝不能施工。特别在特定的,较难采取防护措施的施工项目,更要创造条件保证安全防护措施的可靠性。在特殊施工环境安全带没有地方挂,这时更需要想办法使防护用品有处挂,并要安全可靠。

 15 高处作业中所用的物料必须堆放平稳,不可置放在临边或洞口附近,对作业中的走道、通道板和登高用具等,必须随时清扫干净。拆卸下的物料、剩余材料和废料等都要加以清理及时运走,不得任意乱置或向下丢弃。各施工作业场所内凡有可能坠落的任何物料,都要一律先行撤除或者加以固定,以防跌落伤人。

 16 实现现场交接班制度,前班工作人员要向后班工作人员交待清楚有关事项,防止盲目作业发生事故。

 17 认真克服管理性违章。

 二 、防护措施 我部有关高处作业的施工项目有:高边坡锚喷施工、尾水出口砼浇筑安模、塔机吊装、拌和楼吊装等,施工中应注意以下防护:

 1、“三宝”防护 1)进入施工现场的任何人员必须按标准佩戴好安全帽。

 2)凡在高处作业或悬空作业,必须系挂好符合标准和作业要求的安全带。

 3)高处作业点的下方必须设挂安全网,凡无外脚手架做为防护的施工,必须在第一层或离地高度 4m 处设一道固定安全网。

 2、预留口防护

  较大的预留口,应在口的边缘处设防护围栏,高度 1.2m,并将预留口用大网封严;一般 1m 见方或直径在 1m 以下的预留口,可用钢筋焊接钢筋网固定在预留口上,网目边长以 8cm 这宜,也可以在口的上面满铺木方或用有安全标志的盖板盖严。

 3、“临边”防护 在基坑开挖、卸料平台搭设中,临边的一面要有防护措施,须设置围栏或搭设安全网。

 4、攀登作业的防护 在砼施工中,必须有攀高作业,攀登作业容易发生危险,因此在整个施工工期内,所有各类人员的上下都必须在规定的通道行走,不允许利用臂架或脚手架杆件与施工设备进行攀登。攀登时,不管使用哪一类和形式的梯子,都应事先按有关标准加以检查和验收。

 5、悬空作业的防护 进行构件吊装、钢筋绑扎及砼浇筑等悬空作业时,所用的索悬脚手板、吊盘、吊笼、平台等设备及工具,应为经过试验鉴定的合格品。本工程主要的悬空作业为钢筋绑扎,绑扎钢筋时,注意不能在钢筋骨架上站立或攀登上下。

 6、交叉作业的防护 施工现场支模、拆模、拆脚手架上下不同层次进行的高处作业,称为交叉作业,上下立体式交叉作业极易造成坠物伤人,因此,上下不同层次之间,首先在前后、左右方向必须有一段横向的安全隔离距离,此距离应该大于可能的坠落半径。如果不能达到此安全隔离距离,就应该设备能防止坠落物伤害下方人员的防护层,即主要张拉安全网,要根据负载高度来选择平网的宽度,安全网上所有的绳节或节点,必须固定。

 7、作业警示、监护 在高处作业范围以及高处落物的伤害范围须设置安全警示标志,并设专人进

 行安全监护,防止无关人员进入作业范围和落物伤人。

 第三节

 钢筋工安全技术操作规程

 一 、 制作、绑扎

 1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。

 2、拉直钢筋,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线 2 米区域内禁止行人。人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松解,不得一次松开。

 3、展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。

 4、人工断料,工具必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角,注意扔锤区域的人和物体。切断小于 30 厘米的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护箱笼罩。

 5、多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止倾斜和塌落。

 6、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。

 7、绑扎立柱、墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在 4 米以内,重量不大,可在地面或楼面上绑扎,整体竖起;柱筋在 4 米以上应搭设工作台。柱梁骨架,应用临时支撑拉牢,以防倾倒。

 8、绑扎基础钢筋时,应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。

 第 154 条绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋,应搭设外挂架或安全钢。绑扎时挂好安全带。

 9、起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降落到离地 1 米以内始准靠近,

 就位支撑好方可摘钩。

 二 、 冷拉和张拉

 1、冷拉卷扬机前应设置防护挡板,没有挡板时,应将卷扬机与冷拉方向成 90度,并且应用封闭式导向滑轮。操作时要站在防护挡板后,冷拉场地不准站人和通行。

 2、冷拉钢筋要上好夹具,离开后再发开车信号。发现滑动或其他问题时,先行停车,放松钢筋后,才能重新进人操作。

 3、冷拉和张拉钢筋要严格按照规定应力和伸长率进行,不得随便变更。不论拉伸或放松钢筋都应缓慢均匀,发现油泵、千斤顶、销卡具有异常,应即停止张拉。

 4、张拉钢筋,两端应设置防护挡板。钢筋张拉后要加以防护,禁止压重物或在上面行走。浇灌混凝土时,要防止震动器冲击预应力钢筋。

 5、千斤顶支脚必须与构件对准,放置平正,测量拉伸长度、加楔和拧紧螺栓应先停止拉伸,并站在两侧操作,防止钢筋断裂,回弹伤人。

 6、同一构件有预应力和非预应力钢筋时,预应力钢筋应分二次张拉,第一拉至控制应力的 70~80%,待非预应力钢筋绑好后再张拉到规定应力值。

 第四节

 钢筋机械安全技术操作规程

 一、切断机

 1、机械运转正常,方准断料。断料时,手与刀口距离不得少于 15 厘米。动刀片前进时禁止送料。

 2、切断钢筋禁止超过机械的负载能力。切断低合金钢等特种钢筋,应用高硬度刀片。

 3、切长钢筋应有专人挟住,操作时动作要一致,不得任意拖拉。切短钢筋用套管或钳子夹料,不得用手直 接送料。

 4、切断机旁应设放料台,机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的短头和杂物。在钢筋摆动范围和刀口附 近,非操作人员不得停留。

 二、调直机

 1、机械上不准堆放物件,以防机械震动落入机体。

 2、钢筋装人压滚,手与滚筒应保持一定距离。机器运转中不得调整滚筒。严禁戴手套操作。

 3、钢筋调直到末端时,人员必须躲开,以防甩动伤人。

 第 173 条短于 2 米或直径大于 9 毫米的钢筋调直,应低速加工。

 三、弯曲机

 1、钢筋要贴紧挡板,注意放入插头的位置和回转方向,不得开错。

 2、弯曲长钢筋,应有专人扶住,并站在钢筋弯曲方向的外面,互相配合,不得拖拉。

 3、调头弯曲,防止碰撞人和物,更换插头、加油和清理,必须停机后进行。

 四、冷拔丝机

 1、先用压头机将钢筋头部压小,站在滚筒的一侧操作,与工作台应保持 50厘米。禁止用手直接接触钢筋和滚筒。

 2、钢筋的末端将通过冷拔的模子时,应立即踩脚闸分开离合器,同时用工具压住钢筋端头防止回弹。

 3、冷拔过程中,注意放线架、压辘架和滚筒三者之间的运行情况,发现故障应即停机修理。

 五、点焊、对焊机(包括墩头机)

 1、焊机应设在干燥的地方,平稳牢固,要有可靠的接地装置,导线绝缘良好。

 2、焊接前,应根据钢筋截面调整电压,发现焊头漏电,应即更换,禁止使用。

 3、操作时应戴防护眼镜和手套,并站在橡胶板或木板上。工作棚要用防火材料搭设。棚内严禁堆放易燃、易爆物品,并备有灭火器材。

 4、对焊...