 各区、 市建设行政主管部门, 各有关单位:

 9 月 6 日, 青岛巴龙建设集团有限公司施工的金水路体育训练基地工程在从事外墙装修作业时, 施工吊篮钢丝绳突然断裂, 乘坐吊篮的两名作业人员从高处坠落身亡。

 为防止此类事故的再发生, 现就进一步加强对全市建筑施工吊篮等施工起重设备管理的有关要求, 紧急通知如下:

  一、 严格对吊篮等施工起重设备的登记管理。

 各施工企业必须使用由正规厂家生产的并经省建设行政主管部门备案的吊篮等起重机械装置。

 吊篮等起重机械设备装置应具有生产许可证、 产品合格证、 安装使用说明书等文件、 资料。

 吊篮等起重机械设备装置在安装完毕使用前, 施工、 监理和租赁单位应共同检查验收, 填写验收合格报告, 并在企业所在地建筑行政主管部门办理登记手续后, 方可投入使用。

  二、 严格对吊篮等施工起重设备的使用管理。

 施工、 监理及租赁等单位要建立健全吊篮等起重机械设备及装置的使用管理制度, 对使用中的设备装置进行定期检查和日常维护保养。

 要加强对各种保险装置、 限位装置、 防护装置及易损部件的检查校验, 做好检查维护记录。

  三、 立即开展建筑施工安全大检查。

 自 2006 年 9 月 8 日至 10 日, 全市所有在建工程停工三天进行全面安全检查, 由施工单位分管经理带队, 组织建设单位负责人、 监理单位项目总监、 施工单位项目经理、 安全管理人员等对施工现场进行全面检查, 重点对吊篮等施工起重设备的安全性能进行检查, 强化对隐患的整改, 及时消除事故隐患, 直至吊篮等施工起重设备符合安全要求。

 施工和监理企业要根据检查情况写出书面报告并填写《吊篮等施工起重设备检查汇总表》 (见附件)

 , 并于 9 月 10 日前报工程所在地建设行政主管

 部门, 各区、 市建设行政主管部门将辖区内的检查情况汇总后报市建管局安监站。

 传真电话 85061282。

  各区、 市建设行政主管部门要立即对吊篮等施工起重设备开展安全专项检查, 重点检查外墙装修队伍施工资质、 安全教育培训, 吊篮等施工起重设备的登记手续以及日常使用情况。

 凡是发现施工企业存在管理制度不健全, 违章使用吊篮、 塔吊、 施工电梯, 设备存在严重安全事故隐患, 以及使用简易吊板进行高空作业的, 要责令企业立即停工整改, 并依据有关法律法规的规定, 对相关责任人和责任单位予以严肃处罚。

  附件:

 吊篮等施工起重设备检查表 青岛市建筑工程管理局 二〇〇六年九月七日

 吊篮等施工起重设备检查表 工程名称:

 上报日期:

 设备 名称 设备 型号 进场 时间 有无 登记 检查 情况 整改 情况

  施工单位意见

 公章:

  法定代表人:

 产权单位意见

  公章:

 法定代表人 监理单位意见

  公章:

 法定代表人:高处施工吊篮的安全规程 机电商情网编辑一部

  添加到我的收藏

 1 . 执行标准:

 GB5083 – 85《生产设备安全卫生设计总则》

  行业标准:

 JG5027 – 92《高处作业吊篮安全规划》

  上海市地方标准:

 高处悬挂作业安全规程 DB31 /95 – 1 998

 GB 5972 –86 纲丝绳检验和报废实用规范

 GB 6095 – 85 安全带

 JG 5027 – 92 高处作业吊篮安全规则

 JG/T 5032 – 93 高处作业吊篮

 2. 定义

 本标准采用下列定义。

  2.1

 吊篮

 从建筑物上部, 用钢丝绳通过悬挂机构, 沿立面悬挂着的悬吊平台进行上下运行的一种作业设备。

 包括永久设置在建筑物上的吊篮和临时架设在建筑物上的吊篮。

  2.2 额定载荷

 悬吊平台上允许承受作业人员及其所用工具等质量总和的最大值。

  2.3 升降装置

 能使悬吊平台上下运行的传动装置。

  2.4 工作绳

 单独悬挂, 用于承载悬吊平台或吊板的绳索。

  2.5 安全钢丝绳

 当工作绳断裂时, 能防止悬吊平台坠落的绳索。

  2.6 安全锁

 装在安全钢丝绳和悬吊平台之间, 当悬吊平台运行时速度达到锁绳速度或倾斜达到安全锁锁绳角度时, 能自动锁住安全钢丝绳, 使悬吊平台立即停止运行的装置。

  3. 基本要求

 3.1

 .生命绳的破坏负荷应大于 23534.4N。

 当建筑物高度大于 70 m 时, 生命绳的负荷应考虑它自身的重量, 且承载后其安全系数应大于 1 0。

  3.2 安装吊篮、 座式登高板的建筑物应符合 GB J9 的规定。

  3.3 本市制造、 安装、 维修悬挂装置的单位, 应经市劳动行政部门的资质认可。

  3.4 外省市在本市从事安装悬挂装置的单位, 应持有所在地省级劳动行政部门的资质认可证明, 向市劳动行政部门备案。

  4. 作业环境要求

 4.1

 环境温度—1 0℃~+40℃。

  4.2 空气相对湿度不超过 90%。

  4.2.1

 作业人员工作处, 风速小于 1 0。

 8m/s(相当于阵风 6 级)

 。

 4.2.2 无大雾、 暴雨、 大雪等恶劣气候。

  4.2.3 距离高压线大于 1 0m。

  5. 安全要求

 5.1

 吊篮的安装、 维修和操作人员应取得由市劳动行政部门颁发的特种作业安全操作证, 方可止岗作业。

  5.2 作业人员要求

 5.2.1

 无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。

  5.2.2 作业时应佩带附本人照片的特种作业安全操作证。

  5.2.3 作业时应佩戴安全帽, 使用安全带。

 安全带上的自锁钩应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的生命绳上。

  5.2.4 不允许作业人员从一悬吊平台跨入另一悬吊平台。

  5.2.5 作业人员发现事故隐患或者不安全因素, 有权要求使用单位采取相应劳动保护措施。对使用单位管理人员违章指挥, 强令冒险作业, 有权拒绝执行。

  5.3 使用要求

 5.3.1

 每台悬挂设备应建立产品使用、 检验、 维修、 保养档案。

  5.3.2 悬挂作业区域下方应设置警戒线, 并在醒目处设置“禁止入内”牌。

  5.3.3 吊篮不得作为电绨使用, 且不允许在悬吊平台上擅自另设吊具。

  5.3.4 不允许在悬吊平台里使用梯子、 凳子、 垫脚物等进行作业。

  5.3.5 置于悬吊平台里的载荷应分布均匀, 且不得超过额定载荷。

  5.3.6 悬吊平台在运行时, 作业人员不得施工操作, 并应密切注意周围情况, 发现异常应立即切断电源。

 5.3.7 常设吊篮水平移位时, 应先将其提升至屋面位置; 非常设吊篮水平移位时, 应先将其放置底面位置。

  5.3.8 作业完毕后, 常设吊篮应停放在屋面规定位置; 非常设吊篮应停放在最底层位置, 并固定。

  5.3.9 不允许绳索连接后使用。

  5.3.1 0 在悬吊平台里进行电焊作业时, 应做好绝缘保护, 不得用钢丝绳作为电焊接地线。

 5.3.1 1

 安全锁手柄、 自锁钩不得人为用物体撑起, 使之失效。

  5.3.1 2 电气控制箱应由一人操作, 发现异常情况应立即切断电源。

  5.3.1 3 作业时, 应妥善保管好施工工具, 防止高空坠物。

  5.3.1 4 紧急时措施:

  a)作业时断电, 应立即切断电源, 防止突然来电时发生意外;

  b)作业时发生断绳, 作业人员应及时安全撤离现场, 并由专业人员处理。

  5.3.1 5 受建筑物结构限制, 不能使用吊篮作业时, 应落实有关安全措施, 经本企业领导批准, 方可使用座式登高板或自制悬挂装置作业。

  6. 吊篮安全检查

 6.1

 新安装的、 大修后及闲置一年以上的吊篮, 启用前按以下要求执行。

  6.1 .1

 对下列零、 部件进行安全性能检查;

  a)限位装置、 制动装置;

  b)安全锁;

  c)升降装置(含手动升降装置)

 ;

  d)钢丝绳防松装置;

 e)电气安全装置;

  f)紧固件有否松动;

  g)运动的零部件有否卡阴现象;

  h)减速箱及传动装置有否足够的油量。

  6.1 .2 负载试验应按额定载荷的 125%进行(载荷应均布)

 。

  6.2 每天作业开始前应按时附录 A 的规定进行检查, 并作出评价和处理。

  6.3 吊篮应经法定认可的检测验机构检验合格, 并取得安全使用证后, 方可投入使用。

  6.4 定期检查

 6.4.1

 常设的吊篮每六个月, 应进行下列内容的安全性能检查并做好记录和归档保存。

  a)按本标准 7.1 的规定检查;

  b)各零、 部件的锈蚀情况;

  c)提升机受载的零、 部件变形、 损伤, 制动片的磨损润滑情况;

  d)电缆线破损情况。

  6.5 常设的吊篮每二年应进行下列内容的安全性能检查, 并做好记录, 归档保存。

  a)解体各部件, 检查其锈蚀及受载零、 部件的磨损、 变形、 损伤情况;

  b)电气装置、 各元器件的可靠性。

  6.6 非常设的吊篮每六个月应按本标准 6.5 规定进行检查。

  7. 维修保养

 7.1

 作业时, 吊篮发生故障或异常, 应立即停止使用并由专职人员进行检修。

  7.2 不允许在空中检修吊篮。

 特别情况应有可靠的安全措施方可进行检修。

  7.3 每天工作结束后, 应做好悬吊平台、 钢丝绳的清洁工作。

 7.4 应按说明书规定牌号的润滑油对运动和磨擦零部件进行定期加油。

  7.5 吊篮拆除后, 应将各种绳索、 电缆线盘整好, 并妥善存放。

  7.6 钢丝绳报废应按 GB 5972 中 2.5 规定执行。

 吊篮施工的安全控制 海盟租赁 2007-8-28 23:09:22

 在实践中我们总结出, 为了保证吊篮的安全使用, 在全过程中应从以下五个方面进行控制, 即:

 调研采购,安装调试, 验收整改, 教育培训和操作使用。

 1、

 调研采购

  进行供货厂家的调研, 采购质量上乘, 结构特点和性能参数符合工程需要的吊篮, 是吊篮安全使用的第一步; 吊篮作为企业的固定资产, 这一步也是设备前期管理的重要一环。

 在对吊篮生产厂家作调研和考查时, 首先要验看其是否有生产许可证和它的资质等级。

 在众多有生产条件的厂家中, 还要认真评审, 择优定货。

 在各厂家推荐的产品系列中, 根据吊篮所用工程的施工方案所确定的参数, 选取具体的吊篮型号。

 选定型号时要比较吊篮的主要机构, 即:

 升降(爬升)

 机构, 安全锁,作业平台(吊篮本体)

 , 悬挂机构, 电气操纵系统和安全装置的优劣和可靠性。

 选购吊篮, 价格是非考虑不可的重要因素之一, 但不是决定因素, 决定的因素是质量。

 质量好的吊篮,尤其是知名品牌吊篮, 价格肯定偏高, 这是市场经济的一般规律。

 如果侧重考虑价格, 对质量退而求其次,我们最终会在吊篮正常和安全使用的问题上吃大亏。

 在对吊篮生产厂作考查时的具体操作项目包括:

 查看厂家的钢材测试报告, 升降机构的制造和篮体焊接工艺流程; 同时还要考察该厂质保体系的运作情况和产品售后服务。

 其次, 还需要检查钢丝绳, 安全锁,电器等主要配套件的生产合格证; 必要时还需进一步考查配套生产厂的产品质量控制状况。

 在定购的吊篮到货时, 要认真地把好到货验收关。

 主要检查下列项目:

 ①升降机构、 安全锁、 电器和钢丝绳等必须是全新的, 有产品合格证; 钢材和其它辅材必须是全新的,品种材质符合设计要求; 安全锁还必须有国家指定机构的检测标定证书; 安全锁到货后, 虽未经使用, 但到达有效标定期限, 则应重新标定。

 ②吊篮本体不得有扭曲, 变形和裂纹。

 ③焊缝, 特别是受力部位的焊缝应符合要求, 表面平整无缺陷(如:

 夹渣、 凹凸不平及烧伤母材等)

 。

  ④随机资料齐全, 包括:

 产品合格证(包括配套件的合格证)

 , 安装、 使用和维修保养说明书(说明书中应有详细的安装方法和要求, 安装图, 电气原理图和接线图, 液压系统图, 易损件和轴承列表等)

 。

 还要考虑屋面的承载力与悬挂机构的重量是否匹配。

 ③根据安装劳动力组合, 起重机具情况及运输通道, 说明安装工艺流程和各工序的安装质量要求。

 ④安装过程中的安全注意事项等。

 安装作业前还应由方案编制人向全体安装人员进行技术、 安全交底, 使所有操作人员熟悉安装过程和作业环境, 明确任务, 分清职责, 了解要求。

 交底时应有安全员参加, 并签字备案。

 安装人员要本着对安装质量高度负责的精神, 严格按方案程序和要求进行安装并进行自检和调试。

 试运行时升降机构要运行正常, 无论上升或下降停机后应制动可靠, 即吊篮本体不应出现沿起升(钢丝)

 绳下滑的现象。

 以每分钟大于 2.5m 的速度猛抽安全(钢丝)

 绳, 安全锁应锁住安全绳。

 安全保护装置应灵敏可靠。

 3、

 验收整改

  吊篮安装完毕, 应由安装单位在自检符合要求后, 向本企业相关部门, 即设备管理和安全监管部门,以及使用单位发出通知, 组织联合验收。

 验收应严格把关, 不放过任何不符合相关技术规范和安装要求的缺陷。

 验收时要首先查验施工方案, 技术安全交底, 安装施工日记等软件; 还要进行现场检查和试运行。验收时需要控制的项目有:

 2、

 安装调试

  有关资料表明, 多起吊篮安全事故的重要和直接的原因是吊篮安装在某些环节上存在安全隐患。

 因此,正确地安装吊篮是吊篮安全使用的关键过程。

 吊篮安装必须由经过培训的, 取得资质证书的专业人员进行。

 在建筑企业内, 吊篮安装一般可由取得塔机装拆资质的专业队伍来承担。

 编写好吊篮安装方案是正确安装吊篮的前提。

 为此, 方案的编制人员应在仔细阅读吊篮安装使用说明书, 参考有关资料, 并进行现场踏勘之后编制出具有针对性和可行性, 即符合工程实际的吊篮安装方案。根据企业管理程序, 方案的制定还应由企业相关部门审核, 总工程师批准后方可施行。

 吊篮的安装方案应...

篇二:高空作业电动吊板

/p>

  编订:foonshion 高 空 作 业 坐 板 吊 绳 操 作 措 施

 Operation measures of aerial working platform hanging rope

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 2 页 / 共 13 页

 高空作业坐板吊绳操作措施

 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定

 一、坐板及吊绳操作规程

  1、做好作业前的准备工作,换好工作服,胶底鞋。

  2、仔细检查所带作业工具是否齐全(坐板、安全带、滑锁、U 型扣等)

  3、在往下放绳时应仔细检查主绳和保险绳有无人为破坏或自然磨损等现象,如有,应立即停止放绳并及时向现场负责人或上级报告。

  4、下绳之前应仔细检查主绳和保险绳是否系在安全牢固的固定点,确认安全后下绳。

  5、在往下放绳时,放绳人员首先做好安全保护措施,严禁不采取安全保护措施往下放绳。

  6、固定坐板钢丝绳的螺栓是否拧紧,坐板的钢丝绳是否已经挂在 U 型扣里,检查完毕没有问题再往下放绳。

  7、主绳和保险绳不能固定在同一个固定点上。主绳和保险绳下都要放置垫布。

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 3 页 / 共 13 页

 8、主绳和保险绳要全部落地,防止两根绳子缠绕在一起。

  9、挂好滑锁系好安全带,将安全带系滑锁上。

  10、作业过程中应保持精力集中,时刻记住手中握着的工具,避免失手落物造成事故。

  11、在放绳过程中,严禁打闹,大声喧哗,唱歌,在坐板上睡觉,东张西望等不良行为。

  二、高空作业安全细则

  高空作业专业性强,危险性大,要求员工在保证质量的前提下,切实重视执行各项安全规定,决不允许个人逞强,冒险作业。一旦发现立即从严处理。

  我是干高空作业的,(涂料工坐吊板的)自己的过失绳头放的过长,导致下面的绳头与卷扬机搅拌在一起。导致工伤,我的责任有多大

  安全绳的安装方法

  1 首先固定好安全绳。使用安全绳之前应该仔细的检查安全绳的安全性。每个人应该使用两条安全绳作为保障。一条为主生,一条为负绳子。并根据施工现场选择固定安全绳的位置,一般把安全绳固定在水泥柱子绳,并且检查安全绳

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 4 页 / 共 13 页

 是否固定牢固才可以。安全绳与楼边角接触的位置要做好磨损防护,一般下面放一个软体垫子。

  2 其次是安全绳的链接方法。作业绳由卸扣与作伴链接,操作人员用手轻松自动卸下扣板来完成下滑动作,拉近安全绳则下滑动作停止,如果安全绳自己还继续吓唬可以把安全绳绕在作伴上。

  3 高空作业安全尤其重要,所以操作时必须配备安全绳也就是副绳和安全带,安全绳和安全带是由自锁器连接,自锁器的作用是出现人体坠落时能锁绳防止坠落。施工放绳时,自锁器也要跟随人体手动往下移动。安全带、安全绳和自锁器的连接方法如图

  4 最后,施工完毕,高空作业的设备一定要妥善保管好,并放在阴凉干燥处进行晾晒。且不可放在太阳底下进行曝晒,以备下次使用。放绳时候应慢慢放绳千万不要将绳从楼顶直接扔下,否则会对安全绳造成损坏。

  5 安全绳在做重复使用前应该进行负荷测试,检验合格后方可继续使用,发现异常应报废。

  外墙清洗作业在确保安全的情况下,要保证质量,两者

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 5 页 / 共 13 页

 相符相成,我公司的全体高空作业员工全部进行高空作业的培训,取得相应高空作业的证书,有着非常丰富的实践操作经验;所有高空作业员工均由保险公司进行个人意外伤害保险投保。高空作业组经过多次实战,积累了丰富的经验,安全施工达到百分之百。

  高处作业应注意以下几点:1、担任高处作业人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时,禁止登高作业。

  2、高处作业均须先搭建脚手架或采取防止坠落措施,方可进行。

  3、在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,工作人员须使用安全带。

  4、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 1.5m 时,必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

  5、安全带在使用前应进行检查,并应定期(每隔 6 个月)进行静荷重试验;试验荷重为 225kg,试验时间为 5min,试验

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 6 页 / 共 13 页

 后检查是否有变形、破裂等情况,并做好试验记录。不合格的安全带应及时处理。

  6、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。

  7、高处作业应一律使用工具袋,较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。

  8、在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应铺设木板。

  9、不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。

  10、上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护隔板、罩棚或其他隔离设施。工作人员必须戴安全帽。

  11、在 6 级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。

  12、禁止登在不坚固的结构上(如石棉瓦屋顶)进行工作。为了防止误登,应在这种结构的必要地点挂上警告牌。

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 7 页 / 共 13 页

 高处作业坠落原因

  导致高空作业人员坠落有二种方式:一种是导致伤者高空坠落原因不是由于物质不稳定而引起,而是伤者本人身体失稳造成坠落称为直接高空坠落,另一种是由于物质变形、移位、打击使身体失稳而导致坠落。

  1、直接高空坠落形式:

  (1)行走中被障碍物所绊而失足。

  (2)在钢架、脚手架、爬梯上下攀爬失手而坠落。

  (3)在管道、小梁行走时脚步不稳(如打滑、踩空)身体失控坠落。

  (4)跨越未封闭或封闭不严孔洞、沟槽、井坑而失足坠落。

  (5)在孔洞附近施工,场地不平整,人在移动过程中被绊而失身坠落。

  2、直接高空坠落原因有:

  (1)高空作业思想不集中或开玩笑、追逐、嬉闹。

  (2)酒后进行登高作业。

  (3)因睡眠、休息不足而精神不振。

  (4)现场孔洞及高处边缘缺乏栏杆或盖板。

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 8 页 / 共 13 页

 (5)高空作业不戴工具袋手抓物件而失足坠落。

  (6)高空作业不扎安全带。

  3、间接高空坠落表现方式:

  (1)踩中易滚动或不稳定物件而坠落。

  (2)操作中用力过猛或猛拉猛甩不受力物件。

  (3)脚手架上的脚手板、架子管因变形、断裂而失稳导致人员坠落。

  (4)工作中梯子折断或倾倒下导致人员坠落。

  (5)踩塌轻型屋面板而导致人员坠落。

  (6)触电、物件打击或其他方式导致人员坠落。

  4、间接高空坠落原因:

  (1)高空作业地点无栏杆。

  (2)通道上摆放过多物品。

  (3)操作人员操作不当。

  (4)脚手架不按规定搭设,梯子摆放不稳。

  (5)轻型屋面上作业无防坠措施。

  高空作业安全防范措施

  (1)高空作业场所边缘及孔洞设栏杆或盖板。

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 9 页 / 共 13 页

 (2)脚手架搭设符合规程要求并经常检查维修,作业前先检查稳定性。

  (3)高空作业人员应衣着轻便,穿软底鞋。

  (4)患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病及酒后、精神不振者严禁从事高空作业。

  (5)高空作业地点必须有安全通道,通道不得堆放过多物件,垃圾和废料及时清理运走。

  (6)距地面 1.5 米及 1.5 米以上高处作业必须系好安全带,将安全带挂在上方牢固可靠处,高度不低于腰部。

  (7)遇有六级以上大风及恶劣天气时应停止高空作业。

  (8)轻型或简易结构屋面上作业,应铺木板分散应力以免踩蹋屋面。

  (9)严禁人随吊物一起上落,吊物未放稳时不得攀爬。

  (10)高空行走、攀爬时严禁手持物件。

  (11)垂直作业时,必须使用差速保护器和垂直自锁保险绳。

  (12)及时清理脚手架上的工件和零散物品。

  高空落物

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 10 页 / 共 13 页

 一、高空落物原因分析

  1、起重机械超重或误操作造成机械损坏、倾倒、吊件坠落。

  2、各种起重机具(钢丝绳、卸卡等)因承载力不够而被拉断或折断导致落物。

  3、用于承重的平台承载力不够而使物件坠落。

  4、起吊过程吊物上零星物件没有绑扎或清理而坠落。

  5、高空作业时拉电源线或皮管时将零星物件拖带坠落或行走时将物件碰落。

  6、在高空持物行走或传递物品时失手将物件跌落。

  7、在高处切割物件材料时无防坠落措施。

  8、向下抛掷物件。二、防止高空落物伤人安全措施

  1、对于重要、大件吊装必须制定详细吊装施工技术措施与安全措施,并有专人负责,统一指挥,配置专职安监人员。

  2、非专业起重工不得从事起吊作业。

  3、各个承重临时平台要进行专门设计并核算其承载力,焊接时由专业焊工施焊并经检查合格后才允许使用。

  4、起吊前对吊物上杂物及小件物品清理或绑扎。

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 11 页 / 共 13 页

 5、从事高空作业时必须佩工具袋,大件工具要绑上保险绳。

  6、加强高空作业场所及脚手架上小件物品清理、存放管理,做好物件防坠措施。

  7、上下传递物件时要用绳传递,不得上下抛掷,传递小型工件、工具时使用工具袋。

  8、尽量避免交叉作业,拆架或起重作业时,作业区域设警戒区,严禁无关人员进入。

  9、切割物件材料时应有防坠落措施。

  10、起吊零散物品时要用专用吊具进行起吊。

  高空作业安全防护用具

  一、安全帽

  1、安全帽使用前要检查帽壳、帽衬、帽带是否齐全有效。

  2、使用安全帽前先调整安全帽衬,使帽衬各部分与帽壳相距一定空间。

  3、帽箍应根据人头型来调整箍紧,以防低头作业时帽子前滑挡住视线。

  4、严禁将安全帽两层顶衬合为一层。

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 12 页 / 共 13 页

 5、安全帽应戴紧、戴正,帽带应系在颌下并系紧。

  6、安全帽的有效期限从产品制造完成之日起计算,塑料帽不超过两年半,玻璃钢帽不超过三年半。二、安全带

  1、安全带必须每半年经过检验单位检验合格后方可使用。

  2、在下列状况工作时,应系安全带:

  (1)有可能进行高空作业的工作,在进入工作场所时,身上必须佩有安全带;(2)高度超过两米的高空作业时;(3)在没有脚手架或者没有拦杆的脚手架上工作,高度超过 1.5 米时;(4)倾斜的屋顶作业时;(5)平顶屋,在离屋顶边缘或屋顶开口 1.2 米内没有防护栏时;(6)任何悬吊的平台或工作台;(7)任何护栏,铺板不完整的脚手架上;(8)接近屋面或地面开孔附近的梯子上;(9)高处作业无可靠防坠落措施时。

  3、如何正确使用安全带:

  (1)要束紧腰带,腰扣组件必须系紧系正;(2)利用安全带进行悬挂作业时,不能将挂勾直接勾在安全带绳上,应勾在安全带绳的挂环上;(3)禁止将安全带挂在不牢固或带尖锐角的构件上;(4)使用一同类型安全带,各部件不能擅自更

 解决方案系列

 编号:FS-FA-04021 第 13 页 / 共 13 页

 换;(5)受到严重冲击的安全带,即使外型未变也不可使用;(6)严禁使用安全带来传递重物;(7)安全带要挂在上方牢固可靠处,高度不低于腰部。三、安全绳

  1、为保证高空作业人员在移动过程中始终有安全保证,当进行特别危险作业时,要求在系好安全带的同时,系挂在安全绳上。

  2、禁止使用麻绳来做安全绳。

  3、使用 3 米以上的长绳要加缓冲器。

  4、一条安全绳不能两人同时使用。四、差速保护器

  1、自锁器在使用前应进行检查。

  2、自锁器挂钩,应挂在安全带金属环上。

  3、受过严重冲击的自锁器应该停止使用。

 Foonshion 图文设计有限公司 Fonshion Design Co., Ltd

篇三:高空作业电动吊板

/p>

 录

  一、

  编制说明 二、

 工程概况 三、

 人员组织和管理网络 四、

 安装前准备 五、

 吊篮施工工艺流程 (一)

  吊篮安装架设工艺流程 (二)

  作业流程 (三)

  日常使用 (四)

  移位和拆卸工艺流程 六、

  施工中的质量保证和安全措施 七、

  吊篮脚手架的安全计算 八、

  高处作业吊篮安全操作规程及注意事项 九、

  吊篮紧急情况下的应急预案 (一)

 触电事故应急预案 (二)

 高处坠落事故应急预案 (三)

  应急联络电话 (四)

  对吊篮设备采取的事故防范措施 (五)

  发生紧急情况时的处理措施 十、

  附图

 一、 编制依据

  1.1 《建筑施工高处作业安全规范》 JGJ1 80-91

  1 .2《高处作业吊篮安全规则》 JGJ5027-92

  1 .3 ZLP630 型电动吊篮《使用说明书》

 1 .4《高处作业吊篮》 GB1 91 55-2003

  1 .5《建筑施工手册》 第四版 1 .6《本工程施工图纸》 及施工组织设计 1 .7《建筑施工临时用电规范》 JGJ46-2005 二、 工程概况 1、 XXXXXXXXXXXXXXX楼工程; 剪力墙结构; 地上18层; 地下2层;建筑高度:

 53. 90m; 标准层高:

 2. 8m; 总建筑面积:

 20365 平方米;施工单位:

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

 2、 吊篮选用型号及主要性能技术参数如下:

 (ZLP630)

 序号 检测项目 标准 1

 额定载荷 ZLP630 630KG 2 提升速度 ZLP630 9.6m/min 3 作业平台倾斜锁绳距离 6 米篮 ≤418mm 4 5m 高, 升降 3 次, 左, 右高度差 ≤100mm 5 噪声 ≤85db(A)

 6 绝缘电阻 >0.5MΩ 7 手动释放 可靠 8 电气系统 可靠

  三、 人员组织和管理网络(已展示在施工现场)

 项目经理

 ↓

 技术负责人

  ↓

 ------------- ↓

  ↓

 安全员 设备负责人

  ↓

  -------------------------------

 ↓

 ↓

 ↓

 吊篮安拆人员

  吊篮维修人员

 吊篮操作人员 人员安排:

 吊篮技术人员:

 1 人

 吊篮安拆人员 2 人

 吊篮维修人员 2 人

 吊篮操作人员 2 人

 四、 安装前准备 1 、 吊篮准备:

 施工前由设备负责人按照实际施工要求将吊篮提前运至现场。

 2、 现场准备:

 在吊篮安置现场之前, 必须作好吊篮安装部位建筑材料或杂物清理, 拆除坠落伤人隐患, 拆除妨碍吊篮安装的脚手架、安全网等。

 准备好吊篮的堆放场地、 零部件保管场所、 搬运通道以及垂直运输起重设备。

 3、 电源和安全设施:

 由三相五线 380V 带漏电保护装置的专用电源, 并设专用规范化电箱。

 吊篮安装作业范围内设置围护和警示。

 4、 设备进场:

 将吊篮设备装运至现场, 搬运到指定的位置, 须经项目部验收后报监理工程师, 由监理工程师及项目技术人员、 安全人员根据现场条件验收, 符合要求后方可组织安装。

 5、 人员进场:

 按实际工作要求各岗位人员全部就位, 操作人员6 名、 维修人员 3 名、 安装人员 6 名等相应人员全部进场。

  6、 安装完成后, 报监理工程师; 由监理工程师组织现场项目经理、 现场技术负责人、 安全负责人、 监理对项目进行共同验收工作,验收合格后方可使用, 同时做好验收记录。

 7、 提升机电机的电磁制动装置可在电力故障情况下自动接合,产生制动力矩, 能停止并承托悬吊平台。

 8、 每台电动吊篮配备每人 1 根单独的安全大绳和两个自锁器,安全大绳和自锁器均符合施工安全规范要求; 安全大绳单独固定在与建筑物整体浇注的突出部位, 不允许固定在吊篮支架上, 吊篮施工人

 员一定要带安全带, 安全带要符合国家相应规范要求, 安全带挂钩在和安全大绳相连的自锁器上。

 安全绳直径直 20mm 长度 1 00m; 安全绳必须为合格产品, 有合格证。

 五、 吊篮施工工艺流程 (一)、 吊篮安装架设工艺流程

 1 、 分类及搬运 选择一块较平整的地面, 将悬挂机构部件与工作平台部件分开摆放, 并搬运到具体的安装地点。

 每个悬挂机构部件包括:

 前支架 2 个、 后支架 2 个、 插杆 4 个、上支柱 2 个、 前梁 2 根、 中梁 2 根、 后梁 2 根、 吊板 2 个、 加强钢丝绳 2 副、 小连接套 2 个、 索具螺旋扣 2 个、 配重压铁 60 块、 钢丝绳 4 根、 中吊板 2 个、 小吊板 2 个。

 工作平台部件包括:

 栏底 3 个、 前栏片 3 片、 后栏片 3 片、 提升机安装架 2 个、 安全锁 4 把、 提升机 2 台、 电器箱 1 只、 重锤 2 个。

 2、 悬挂机构的组装 (1 )、 搬运到位。

 将悬挂机构的所有部件搬运到楼顶面的安装平台上。

 (2)、 安装调节座。

 将调节座插入前、 后支架中。

 并根据女儿墙的高度做初步调整, 装入两颗 M1 6×11 0 的固定螺栓。

 (3)、 安装前梁及上支柱。

 将前梁放入前支架的“U”形槽中, 外伸 1 .3 米左右, 同时放入上支柱, 装入两颗 M1 6×1 30 的螺栓。

 (4)、 安装中梁及后梁。

 将中粱插入前梁约 700mm(重合 2 个孔

 位), 装入两颗 M1 6×11 0 的螺栓; 将后梁穿入中梁约 700mm(重合 2个孔位), 装入两颗 M1 6×11 0 的螺栓。

 将后梁的另一端放入后支架的“U”形槽中, 装入 1 颗 M1 4×1 30 的螺栓。

 (5)、 安装后吊板。

 将后吊板装在后粱端头与后支架的重合处,装入 1 颗 M1 6×1 30 的螺栓。

 (6)、 安装吊头及加强钢丝绳。

 将吊头装在前梁的端头处同时装入加强绳的前拉攀, 装入 1 颗 M1 6×140 的螺栓。

 将加强绳经过上支柱项端的滚轮, 绕过后吊板的滚轮。

 将加强绳的绳端头 1 个扁环同时装入 3 个绳夹头并拧紧。

 (7)、 安装螺旋扣组件。

 将螺旋扣拧松到最大限度, 使其钩住加强绳韵扁环, 有拉攀的一端安装在横梁杆上, 拉紧加强绳并装入 l 颗M1 6×1 30 的螺栓。

 (8)、 拧紧螺栓。

 应先将螺旋扣拧紧, 使前梁上翘约 30-50mm。分别拧紧其它螺栓。

 (9)、 按 照 (1)

 至(8)

 的顺序安装另一边的悬挂支架。

 (1 0)、 放置配重压铁 32 块(每块 25 公斤)。

 将配重压铁分别放置在后支架的支杆上面。

 (11 )、 装夹钢丝绳。

 将钢丝绳的尖端从吊头穿出并垂放到地面。

 在吊头下面分别安装 3 个“U”形绳夹头, “U”形开口必须朝向钢丝绳尾端的对侧。

 工作钢丝绳绳卡数量不少于 3 个, 次外还应在 钢 丝 绳 尾 端 加 一 个 安 全绳 卡 .钢 丝 绳 的 末 端 固 体法按GB51 44—1 994 的规定执行, 绳卡间距不小于钢丝绳直径的 6

 倍。

 绳头距安全绳卡的距离不小于己于 1 40mm。

 3、 工作平台的组装

  (1)、 摆放栏底。

 将三个栏底按“一字形”摆放在一块平整的地面上, 横截面相互靠紧、 对齐。

 (2)、 安装栏片。

 取一块后栏片镶入栏体上方, 在其中间位置装入 M1 2×65 的固定用螺栓。

 (3)、 以相同方法镶入其它栏片。

 ( 4)、 连接栏底。

 在相邻两个栏底与栏片的共同连接处装入M1 2×1 40 的螺栓。

 若难以装入, 可轻轻摇晃栏片使其孔位对准。

 (5)、 连接栏片。

 在相邻栏片上装入 M1 2×1 30 的螺栓。

 (6)、 安装提升机安装架。

 把提升机安装架放置在工作平台的两端, 使“L”板上带滚轮的那一面朝向工作平台内。

 由两人将工作平台的一端稍稍抬起, 装入 M1 2×1 30 的螺栓。

  (7)、 以同样的方式安装另一个提升机安装架。

  8、 将提升机按装架装于栏杆两端, 安装过程中必须注意螺拴规格、 长短及大小垫圈的安装位置(参照图)

 与方管接触处必须用垫圈。

 4、 提升机、 安全锁、 电器箱的安装

 (1 )、 安装电器箱。

 在后栏片的中间挂装电器箱, 带有按钮的一面朝向工作平台内。

 将“L”形挂钩卸下, 调转方向重新装上使其钩住栏杆。

 (2)、 安装安全锁。

 将安全锁装入提升机安装架顶端的两块“L”

 形夹板中, 滚轮端朝向工作平台内。

 (3)、 安装提升机。

 将提升机抬入工作平台内, 并竖放于工作平台的两端。

 拧下两颗 M1 6×1 00 的连接用螺栓, 取下连接销。

 再将提升机抬起装入封头安装架。

 (4)、 安装连接线。

 将限位线圈定在安全锁上, 将电机连线接入电器箱中, 将总电源线接入电器箱。

 5、 接通电源

 (1 )、 将已安装好的工作平台抬放到悬挂机构正对着的地面位置。

  (2)、 检查可靠后接通主电源。

 注意:

 电源采用三相五线制, 五芯电缆接入电器箱, 在由三相漏电断路器接通电源。

 X1 、 X2 、 X3 为三相电源线, N为工作零线, p E 为保护接地。

 6、 穿入钢丝绳

  (1 )、 穿入工作钢丝绳。

 将工作钢丝绳穿过安全锁滚轮(小滚轮朝向工作平台内)、 提升机安装架滚轮、 进入提升机内, 并用力插紧。

  (2)、 调拨转换开关。

 将转换开关拨到即将穿绳的那一边。

 (3)、 穿出钢丝绳。

 点动开关, 使工作钢丝绳从提升机内部穿出,并理顺已穿出的钢丝绳。

 (4)、 穿入安全钢丝绳。

 在工作钢丝绳完全收紧受力时, 从安全锁的中心孔插入安全钢丝绳。

 (5)、 按照(4)

 的步骤穿入另一边的两根钢丝绳。

 7、 安装注意是项

 1 、 两套悬挂机构内侧之间的距离要尽量与悬吊平台一致, 且不得小于平台的长度,以免影响安全锁的使用.。

 2、 前梁伸出长度一般控制在 1.1 ~1 .5 米前后支架之间的距离应放至最大,所有配重应均布套在两只后支架的配重支管上。

 3、 全部螺栓、 螺母必须拧紧。

 提升机安装销轴上锁销的弹簧必须锁定。

 4、 提升机电缆插头要认清方向后再插入电器控制箱底部对应的插座内,不要硬插,以免损坏。

 5、 接入电器箱的电源必须要有零线,否则将造成漏电断路器和电磁制动器不动作。

 8、 试运转

  (1 )、 检查安全锁的锁绳状况, 具体步骤:

 将电器箱面板上的转换开关拨至中间位置, 将悬吊平台上升 1 ~2m 后停住, 在将转换开关拨至一侧, 使悬吊平台产生倾斜, 当悬吊平台倾斜到处 3~8°时 (相当于 3.5m 长的悬吊平台两端高度相差 25~60cm)

 ¸安全锁即可锁住安全钢丝绳¸将悬吊平台低端升起至水平状态时¸安全锁自动复位¸安全钢丝绳在安全锁内处自由状态。

 (2)、 空载实验:

 悬吊平台上下运 3~5 次, 每次行程 5m, 全过程应升级平稳, 提升机无异常声响, 电机电磁制动器动作灵活可靠, 各连接处无松动现象。

 安下急停开关, 悬吊平台应能停止运行。

 .

 ⑶ 、 手动滑降检查:

 悬吊平台上升格 5m 停住, 取出提升机手柄内的拨杆¸并将其插入电机风罩内的拨叉孔内向上抬, 悬吊平台应平

 稳滑降, 滑降速度应不大于下降速度的确 1 .5 倍。

  ⑷额定载荷实验:

 悬吊平台均匀装载定载重量, 吊篮在 5m 的行程中升降, 至少三次。

 在运行过程中无异常声响和停止时无滑降现象。

 9、 吊篮的验收: (1 )、 吊篮安装完成后由吊篮安拆负责人自检合格后报项目部验收。

 (2)、 项目部检查验收合格后报监理验收, 合格后方可使用。

 (3)、 吊篮安全检查的内容有:

  a、 平台及悬挂机构, 安装是否符合要求。

 b、 配重铁重量及块数是否符合要求。

 c、 悬挂机构的抗倾覆系数是否小于 2。

 d、 挑梁外伸是否符合要求。

 e、 电器系统有无安全保护装置, 电缆有无破损。

 f、 安全锁及提升机是否正常。

 (4)、 经检查试运转合格后签字交接。

 1 0、 交付使用: 经现场安全技术交底后, 交付于持证操作工使用吊篮。

 (二)

 作业流程:

 建筑物南面

 东面

 北面

 西面 (三)

 日常使用

 1 、 使用前的检查:

 查看悬吊平台、 提升机、 制动刹车是否正常、安全锁是否灵敏可靠、 提升机与悬吊平台的连接处应无异常磨损、 连接松动, 悬挂机构各连接处应牢固。

 配重放置无短缺, 钢丝绳固定正常。

  2、 通电检查:

 检查吊篮的运行情况, 提升机应无异常声音和震动,电磁制动器的制动灵活可靠。

  3、 配置的安全绳和安全带应保持完好。

  4、 运行中, 悬吊平台出现倾斜, 升至水平。

  5、 安全绳每天进行检查, 发现有起毛现象立即进行更换。

 (四)

 移位和拆卸工艺流程 1 、 移位前必须将吊篮平台降至地面或可靠平台上, 退出安全钢丝绳和工作钢丝绳, 切断主电源。

 2、 在移位悬挂机构前必须先卸下配重块, 如在同一屋面平移,可整体平移, 如在不同高度的上下移位, 必须拆卸悬挂装置, 按“吊篮安装架设工艺流程”中的相同步骤重新拼装。

 3、 吊篮的拆卸步骤参见“吊篮拆卸作业流程示意图”进行。

 出场前必进行零部件的核验, 并签字认可。

 六、 架设中的质量保证和安全措施 1 、 进场吊篮均经过出库检验并具备有效的产品合格证。

 2、 钢丝绳、 电缆线、 提升机、 安全锁及各类电器均是合格产品。

  3、 严格按照“吊篮安装架设工艺流程”中的步骤执行。

 4、 交付使用前必须进行安全技术交底, 制订切实的安全操作规程。

 5、 吊篮安装及作业范围内须设置防护栏或醒目警示绳、 警示牌;

 6、 做好施工期内的善后服务、 维修保养工作。

 七、 吊篮脚手架的安全计算

 1 、 安全抗倾覆计算:

 吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于 2, 即:

 K=(G×b)

 ÷(F×a)

 ≥2

 1 —前梁; 2—前支架; 3—插杆; 4—中梁; 5—后梁; 6—小连接套;7—后支架; 8—配重; 9—上支柱; 1 0—加强钢丝绳; 11—索具螺旋扣;

 K—抗倾斜安全系数 F=悬吊平台、 提升机、 电气控制系统、 钢丝绳、 额定载重量、 风压值等重量总和( 最大自 重 1 50Kg+4 根钢丝绳 1 20 Kg+限载 630 Kg=900 Kg)

 G-------配重、 插杆、 后支架的质量 25Kg×32 块=800 Kg a--------工作钢丝绳与前支座最大间距 1 .3m

  b--------为前支...