欢迎来到专业的辛易范文网平台! 工作总结 工作计划 心得体会 思想汇报 发言稿 述职报告 教案设计 申请书大全
当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 正文

户内燃气安全检查标准流程是4篇

时间:2022-09-23 16:40:02 来源:网友投稿

户内燃气安全检查标准流程是4篇户内燃气安全检查标准流程是 燃气设施巡检内容及规范流程 一、检查设备间及用气环境通风情况,是否存在住人、积水、堆放杂物及易燃、易爆物品、使用第二火源等安全隐患。 下面是小编为大家整理的户内燃气安全检查标准流程是4篇,供大家参考。

户内燃气安全检查标准流程是4篇

篇一:户内燃气安全检查标准流程是

设施巡检内容及规范流程

 一、 检查设备间及用气环境通风情况,是否存在住人、积水、堆放杂物及易燃、易爆物品、使用第二火源等安全隐患。

 二、 检查设备间门窗是否具备防火防盗功能,是否安装防爆灯及燃气泄漏报警器。

 三、 检查供气设施(管道、燃气表、阀门)的锈蚀情况,特别注意检查出地、穿墙、潮湿部位管道及燃气表底。

 四、 检查供气设施(管道、燃气表、阀门)是否存在漏气情况。

 五、 检查供气设施(管道、燃气表、阀门)有无重物搭挂、有无电源线搭接(明配线、电器设备与燃气设施的净距离应大于 30cm)

 。

 六、 检查用气设备(锅炉、灶具)的使用情况及连接方式。

 七、 检查燃气管道、燃气表、燃气用具是否被私拆、私改、私装。

 八、 检查燃气管道与燃气表、调压设施是否存在不同轴连接的情况。

 九、 检查调压设施运行情况。

 (1)检查调压设备阀门开、关是否正常。

 (2)检查过滤器、切断阀、调压器是否运行正常。

 (3)检查压力表是否正常运行,是否处于检定有效期内。

 (4)检查放散阀开、关是否正常,放散管是否伸到户外高出建筑物 1.5m,是否存在回路现象。

 十、 检查仪表运行情况。

 (1)检查燃气表铅封(电子铅封及纸质铅封)是否有人为动过的痕迹,是否存在无铅封、铅封断线、重新压制、换铅封以及铅封数量不对等异常情况。

 (2)检查燃气表是否处于仪表流量范围内运行,是否于检定有效期内。

 (3)检查燃气表温度应与环境温度无明显差异。

 (4)检查燃气表压力与当地大气压和调压器出口压力之和相比应无明显差异。即:P 燃气表 =P 当地 +P 调压器出口

 (5)检查燃气表油杯油位是否处于正常油位。

 (6)检查燃气表运行是否存在摩擦和有节奏撞击的声音的异常情况。

 (7)检查当燃气表末端设备没有运行时应开、关燃气表后端的放散阀,然后观察燃气表是否正常运行。

篇二:户内燃气安全检查标准流程是

安 全 检 查 制 度

 一、 安全检查是建立良好的安全环境和生产秩序,做好安全工作的重要手段之一,要坚持领导与群众相结合、普查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则,做到制度化、经常化。

 二、 开展安全检查,必须有明确的目的、要求和具体计划,建立各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。

 三、 安全检查的内容是查思想、查纪律(包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律)、查制度、查违章、查事故隐患。

 四、 安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式,专业检查时,以各主管部门为主,组织有关单位参加。

 五、 日常检查按如下方式进行:

 1、 各级领导和安全管理人员应在业务范围内,经常深入现场,进行安全检查,发现不安全问题,及时督促解决。

 2、 生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和巡回检查。

 六、 定期检查包括季节性检查和节日前检查。

 1、 季节性检查。

 1) 春季安全大检查以防雷、防静电、防冻、防漏为重

 点。

 2) 夏季安全大检查以防暑降温为重点。

 3) 秋季安全大检查以防火、防冻、防漏保温为重点。

 4) 冬季安全大检查以防火、防爆、防冻、防凝为重点。

 2、 节日检查。

 节日前对安全、保卫、消防、生产设备、备用设备等进行检查。

 七、 企业每年对压力容器、电气设备、安全装备、监测仪器、消防设施管道系统分别进行专业检查。

 八、 企业应在装置开、停工前、新装置竣工试运转时进行不定期安全检查 。

 九、 对于入户安全检查要要个按照规定,对用户设施有无人为损坏、有无私自改动、锈蚀,胶管有无老化,有无燃气泄漏,燃气计量仪表是否正常等进行检查。发现隐患要及时告知用户并维修整改。

 十、 各种形式安全检查都应认真填写检查记录。

 十一、 各级检查组织,对查出的隐患要逐项研究,制定整改方案,对暂时不能整改的项目,除采取有效防范措施,应分别纳入技改或检修计划,限期整改。

篇三:户内燃气安全检查标准流程是

????? ? ? ?DB??????????

 ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ??备案号:

 DB浙江省工程建设标准城镇燃气设施安全检查标准Standard for safety inspection of urban gas facilities浙 江 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 发 布前 言根据浙江省住房和城乡建设厅《关于印发<2019 年度浙江省建筑节能与绿色建筑及相关工程建设标准制修订计划>的通知》(浙建设函〔 2020〕 3 号)的规定,标准编制组通过广泛调查研究,参考国内外的有关标准,并结合实际经验,制定了本标准。本标准共分为 6 章和 6 个附录。主要技术内容包括:总则,术语,基本规定,燃气企业,燃气输配设施,燃气场站设施。IIIII目 次1 总 则.........................................................................................................................................12 术 语.........................................................................................................................................23 基本规定.....................................................................................................................................44 燃气企业.....................................................................................................................................55 燃气输配设施.............................................................................................................................65.1 城镇高压燃气设施..........................................................................................................65.2 中低压输配设施..............................................................................................................66 燃气场站设施.............................................................................................................................76.1 压缩天然气场站..............................................................................................................76.2 液化天然气场站..............................................................................................................76.3 液化石油气场站..............................................................................................................7附录 A 企业与用户安全检查表...................................................................................................8A.0.1 企业安全管理检查表..................................................................................................8A.0.2 用户安全管理检查表................................................................................................12附录 B 城镇高压燃气安全检查表.............................................................................................14B.0.1 门站安全检查表........................................................................................................14B.0.2 阀室、调压站安全检查表........................................................................................18B.0.3 高压管线安全检查表................................................................................................21附录 C 中低压输配设施安全检查表 .........................................................................................24附录 D 压缩天然气场站安全检查表.........................................................................................30D.0.1 压缩天然气加气母站安全检查表............................................................................30D.0.2 压缩天然气汽车加气站安全检查表........................................................................36D.0.3 压缩天然气储配站安全检查表。

 ............................................................................45D.0.4 压缩天然气瓶组供气站安全检查表........................................................................49附录 E 液化天然气场站安全检查表 .........................................................................................52E.0.1 液化天然气气化站安全检查表 ................................................................................52E.0.2 液化天然气瓶组气化站安全检查表 ........................................................................59E.0.3 液化天然气汽车加气站安全检查表 ........................................................................62IV附录 F 液化石油气场站安全检查表..........................................................................................67F.0.1 液化石油气储配站安全检查表.................................................................................67F.0.2 液化石油气瓶装供应站安全检查表.........................................................................77F.0.3 液化石油气瓶组气化站安全检查表.........................................................................79F.0.4 液化石油气汽车加气站安全检查表.........................................................................82本标准用词说明.............................................................................................................................90引用标准名录.................................................................................................................................91附:

 条文说明.................................................................................................................................92VContents1 General provisions ......................................................................................................................12 Terms...........................................................................................................................................23 Basic provisions ..........................................................................................................................44 Gas companies ............................................................................................................................55 Gas transmission and distribution facilities ................................................................................65.1 Urban high-pressure gas facilities....................................................................................65.2 Medium and low voltage transmission and distribution facilities....................................66 Gas station facilities ....................................................................................................................76.1 Compressed natural gas station........................................................................................76.2 Liquefied natural gas station ............................................................................................76.3 Liquified petroleum gas station........................................................................................7Appendix A Enterprise and user safety checklist ...........................................................................8A.0.1 Enterprise safety management checklist ......................................................................8A.0.2 User safety management checklist .............................................................................12AppendixB Urban high-pressure gas safety checklist..................................................................14B.0.1 City gate stationsafety checklist .................................................................................14B.0.2 Valve pit and regulator station safety checklist ..........................................................18B.0.3 High-pressure pipeline safety checklist......................................................................21AppendixC Medium and low voltage transmission and distribution facilities safety checklist...24AppendixD Compressed natural gas station safety checklist.......................................................30D.0.1 CNG primary filling station safety checklist..............................................................30D.0.2 CNG refuelling station safety checklist......................................................................36D.0.3 CNG storage and distribution station safety checklist................................................45D.0.4 Multiple CNG cylinder installa-tions station safety checklist....................................49AppendixE Liquefied natural gas station safety checklist ...........................................................52E.0.1 LNG vaporizing station safety checklist.....................................................................52E.0.2 vaporizing station of LNG multipe cylinder installation safety checklist...................59E.0.3 LNG vehicle filling station safety checklist................................................................62VIAppendixF Liquified petroleum gas station safety checklist .......................................................67F.0.1 LPG storage and distribution station safety checklist .................................................67F.0.2 Bottled LPG delivered station safety checklist ...........................................................77F.0.3 Vaporizing station of LPG multiple cylinder installation safety checklist ..................79F.0.4 LPG fuelling station safety checklist...........................................................................82Explanation of wording in this standard .........................................................................................90List of quoted standards ..................................................................................................................91Appendix:

 Explanation of provisions............................................................................................92VII11 总 则1.0.1 为规范城镇燃气设施安全检查工作,提高城镇燃气安全管理水平,预防安全事故发生,制定本标准。1.0.2 本标准适用于浙江省城镇燃气生产、储存、输配、供应和使用等设施的安全检查。1.0.3 城镇燃气设施的安全检查,除应符合本标准外,尚应符合国家和浙江省现行有关标准的规定。22 术 语2.0.1 城镇燃气设施 city gas facilities用于城镇燃气生产、储存、输配和供应的各种设施(含其附属安全装置)和用户设施。2.0.2 安全检查 safety inspection对燃气设施运行有关的安全隐患进行判别检查的活动。2.0.3 餐饮场所 restaurant独立建造或设置在其他建筑内的营业性餐饮场所,例如餐厅、餐馆、饭店、酒店、冷饮厅、茶楼、酒吧及其他具有餐饮性质的场所。2.0.4 门站 city gate station燃气长输管线和城镇燃气输配系统的交接场所,由过滤、 控制供气压力、计量、配气和加臭等设施组成。2.0.5 阀室 valve pit设...

篇四:户内燃气安全检查标准流程是

江苏省城镇燃气安全检查标准》 (试行)

 为切实加强全省燃气安全管理, 规范城镇燃气安全检查的程序、 内容、 频次, 提高燃气企业安全管理水平, 保障燃气设施的正常运行和使用, 防范生产安全事故, 我厅组织制定了《江苏省城镇燃气安全检查标准》 (试行)

 (以下简称《检查标准》 )

 , 现印发给你们, 并就燃气安全检查有关事项通知如下, 请认真贯彻执行:

 一、 充分认识加强燃气安全检查工作的重要性

  燃气安全关系到社会稳定、 经济发展和公共安全。

 多年来, 各地政府和燃气主管部门在燃气安全管理、 燃气市场秩序治理整顿方面, 做了大量工作, 取得了一定的成效。

 但是, 目前一些城市燃气管线安全间距范围内的违章建筑还未得到彻底清除, 部分液化气站点还存在着管道腐蚀、 仪表阀门到期不检、 消防器材失效、 过期钢瓶使用和塑封不规范、 站区周边安全间距不足等问题, 这些问题的存在严重威胁着燃气设施的安全运行。

 各级燃气主管部门必须切实加强燃气安全管理工作, 查找燃气设施安全隐患和企业运行管理上的薄弱环节, 迅速采取有效措施, 清除事故隐患, 坚决遏制和杜绝各类燃气事故的发生。

  二、 准确把握燃气安全检查内容和范围

  《检查标准》 主要检查燃气企业的安全管理体系、 用户管理以及投运的天然气门站、 储配站、 压缩天然气场站、 液化天然气场站、 液化石油气场站、 液化石油气供应站、 高压燃气管道、 中低压燃气管道等设施的运行管理。

 安全检查采用检查表方式, 表 1 为企业安全管理检查的内容, 表 2、 表 3、 表 4、 表 5、 表 6 为场站安全检查的内容, 表 8、 表 9 为管道安全检查的内容, 表 10 为用户管理检查的内容, 具体内容和适用范围详见《检查标准》 。

 工业企业的燃气设施和安全管理可参照本标准执行; 燃气生产设施不适用本标准。

 当标准与国家法律、 法规和规范、 标准相抵触时, 按国家法律、 法规和规范、 标准的规定执行。

 三、 精心组织燃气安全检查工作

  燃气安全检查实行燃气企业自查为主, 市、 县燃气主管部门检查考核和省级抽查相结合的方式进行。

 燃气企业应每季度开展一次全面自查, 自查情况报当地燃气主管部门备案; 设区市、 县(市)

 燃气主管部门根据企业自查情况定期组织检查考核, 检查考核情况报当地人民政府; 设区市燃气主管部门应于每年的 12 月 10 日前形成本地区年度安全检查情况报告报省住房城乡 建设厅。

 省住房城乡 建设厅根据各地安全检查工作的开展情况进行不定期地抽查。

 各燃气企业必须积极配合燃气主管部门的安全检查工作, 不得阻扰、 对抗正常检查工作。

 燃气安全检查由燃气主管部门组织相关人员进行, 也可聘请专业人员或具有资质的中介机构参加, 参加燃气安全检查人员应在燃气安全检查表上签名, 检查表应归档妥善保管。

 四、 切实做好燃气安全隐患整改落实

  检查内容按 A、 B、 C 三类评定。

 A 类项为必须达到的要求, 违反 A 类条款的内容应立即整改并监控运行或停运整改,达到要求后恢复正常运行。

 B 类项为应该达到的要求, 违反 B 类条款的内容应限期整改并监控运行, 达到要求后恢复正常运行。

 C 类项为一般性要求, 违反 C 类条款的内容应作针对性整改或完善。

 各燃气企业要对照《检查标准》 , 逐项逐条进行自查自纠, 对自查出的问题应及时采取措施整改到位, 对一时不能整改到位要实行监管运行, 确保安全生产。

 各级燃气主管部门对燃气安全检查情况应及时通报并提出整改要求; 对严重影响燃气安全运行的要挂牌督办, 限期整改; 情节严重的应停业整顿。

 各地在实施过程中对《检查标准》 有何意见和建议, 请及时函告我厅城市建设与管理处。

 联系人:

 周敏珍, 025-51868890, 51868535(传真)

 。

  附件:

 《江苏省城镇燃气安全检查标准》 (试行)

 二O 一O 年十一月三日

  江苏省城镇燃气安全检查标准(试行)

 表 1

 (企业安全管理)

 序号 检查单元 检查内容 类型A 查阅组织机构文件 A 查阅组织机构文件和任命文件 查阅任命文件 检查方法 检查情况 1 安全管理机构与人员 1.1 设立由主要负责人领导的安全生产委员会。

 1.2 设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

 1.3 从业人员在 300 人以下的, 至少配备一名专职安全生产管理人员; 从业人员超过 300 人的, 至少配备 3 名专职安全生产管理人员;从业人员超过 1000 人的, 至少配备 8 名专职安全生产管理人员。

 2.1 建立各职能部门的安全生产职责。

 2.2 企业与各部门签订安全生产责任书, 并定期对安全生产责任制落实情况进行考核。

 2.3 有完善的安全生产管理制度, 主要包括安全生产责任制、 安全教育培训制度、 安全生产费用投入保障制度、 安全生产工作例会制度、 安全生产检查与隐患整改制度、 事故管理制度、 特种设备安全管理制度、 危险物品储运安全管理制度、 消防安全管理制度、 劳动防护用品管理制度, 并定期对安全生产管理制度落实情况进行考核。

 2.4 有完善的安全操作规程, 包括各工种操作规程、 各种设备操作规程、 各种危险作业操作规程等, 并定期对安全操作规程执行情况进行考核。

 2.5 制定年度安全技术措施计划, 并定期检查落实情况。

 A

 2 安全生产 规章制度 A 查阅安全生产责任制文件 A 查阅安全生产责任书和考核记录

  A 检查安全生产规章制度文件

 A 检查安全操作规程文件

 B 查阅上一年度措施计划完成情况和本年度安全技术措施计划

 3 安全教育 培训 3.1 主要负责人应经有关主管部门培训考核合格, 并取得相应岗位证书。

 3.2 安全生产管理人员应经有关主管部门培训考核合格, 并取得相应岗位证书。

 A 查阅主要负责人安全管理岗位证书

 A 查阅安全生产管理人员的安全管理岗位证书

  序号 检查单元 检查内容 类型检查方法 检查情况

  3.3 燃气运行操作工有关主管部门培训考核, 并取得上岗证书。

 A 查阅燃气运行操作工上岗证书

 3.4 特种作业人员必须持有《特种作业人员操作证》 并在有效期内。

 A 查阅《特种作业人员操作证》

  3.5 新入职员工在上岗前应进行三级安全生产教育培训。

 B 查阅三级安全教育培训记录

 3.6 对在岗的从业人员应进行定期的安全生产教育培训。

 B 查阅安全教育培训记录

 4 安全生产 投入 4.1 燃气企业应以本年度实际销售收入为计提依据, 采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用, 安全生产费用应专款专用, 不得挪作他用。

 (一)

 全年实际销售收入在 1000 万元及以下的, 按照 4%提取;

 (二)

 全年实际销售收入在 1000 万元至 10000 万元(含)

 的部分,按照 2%提取;

 (三)

 全年实际销售收入在 10000 万元至 100000 万元(含)

 的部分, 按照 0.5%提取;

 (四)

 全年实际销售收入在 100000 万元以上的部分, 按照 0.2%提取。

 5.1 定期进行安全隐患排查工作, 并建立相关台帐。

 5.2 对发现的事故隐患应及时制定整改措施, 落实整改责任人和整改期限, 整改完成后应进行复查, 达到预期效果。

 。

 5.3 定期对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析, 并按要求向有关部门报送书面统计分析表。

 6.1 按照国家标准《劳动防护用品选用规则》 的规定, 制定职工劳动防护用品发放标准。

 6.2 劳动防护用品应为具有资质的企业生产的合格产品, 严禁采购无证或假冒伪劣劳动防护用品。

 6.3 应按规定标准发放劳动防护用品, 并建立劳动防护用品发放记录, 保存至少 3 年。

 B 查阅企业安全生产投入台帐

 5 隐患排查 与整改 A 查阅日常安全检查记录 A 查阅隐患整改记录

  B 查阅一年内的事故隐患排查治理情况上报表

 6 劳动保护 B 查阅劳动防护用品管理制度和发放标准 B 抽查劳动防护用品

  B 查阅劳动防护用品发放记录

  序号 检查单元 检查内容 类型B 查阅重大危险源安全评价报告 检查方法 检查情况 7 重大危险源管理 7.1 依据现行国家标准《危险化学品重大危险源辨识》 GB18218, 每两年对重大危险源进行一次安全评价。

 8.1 依据现行安全标准《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 AQ/T 9002 的要求建立企业应急救援预案体系。

 8.2 配备必要的应急救援设施和工具, 并定期检查, 保证完好可用;

  8 事故应急救援和调查 处理 A 查阅应急救援预案

 B 查阅应急救援设施和工具的配备台帐, 现场抽查应急救援设施和工具配备情况

 8.3 应急救援预案定期进行教育培训, 定期演练, 定期修订。

 B 查阅应急救援预案的演练录像或记录, 以及修订记录 B 查阅事故台帐和事故调查报告

 8.4 建立事故台帐, 及时、 如实上报生产安全事故, 按照“四不放过” 的原则处理事故。

  江苏省城镇燃气安全检查标准(试行)

 表 2

 (天然气门站)

 序号 检查单元 检查内容 类型检查方法 检查情况 1 总体布置 1.1 周边的道路交通现状条件应能满足运输、 消防、 救护、 疏散等要求。

 B 现场检查

 1.2 工艺装置与站外建、 构筑物的防火间距应符合相关规范的要求。

 A 查阅场站安全评价报告或现场抽查

 1.3 周边围墙或围栏应完好, 无破损, 并设有周界报警装置。

 B 现场检查

 1.4 站内建、 构筑物的布置符合安全要求, 无违章搭建现象。

 A 查阅场站安全评价报告或现场抽查

 1.5 消防通道应保持通畅, 消防通道两侧无妨碍消防作业的树木和构筑物。

 1.6 道路路面应平整、 路基稳固、 边坡整齐、 排水良好, 有必要的交通标志, 跨越道路架设的管线高度应符合规范要求。

 1.7 临近道路路边的设备和管线应设有防撞装置或采取防撞措施。

 A 现场检查

 C 现场检查

 C 现场检查

 2 工艺设备 2.1 燃气气质应符合标准。

 B 查阅气质检测报告或上游供气单位出具的燃气质量合格证明

 2.2 流量计外表完好无损, 运行平稳, 无腐蚀锈迹现象。

 C 查阅流量计维护检测记录或现场抽查

 2.3 调压装置外表完好无损, 无油污、 无腐蚀锈迹等现象。

 B 查阅调压装置维护记录或现场抽查

 2.4 调压装置运行正常, 无喘息、 压力跳动等现象, 无燃气泄漏情况。

 2.5 过滤器能定期排污和清洗。

 A 查阅调压装置维护记录或现场抽查 B 查阅过滤器维护记录

  2.6 超压自动切断系统, 启动压力准确, 工作正常可靠, 动作迅速。

 A 查阅超压切断系统维护、 校验记录

  序号 检查单元 检查内容 类型B 现场抽查 检查方法 检查情况

  2.7 调压箱、 柜以及调压器应安装稳固, 无倾斜、 晃动现象。

 2.8 门站应设有加臭装置, 加臭量符合规范要求, 加臭装置应完好。

 A 查阅加臭装置维护记录或现场抽查2.7 压力容器应定期检验, 检验合格后方可继续使用。

 3.1 管道外表应完好无损, 无腐蚀迹象, 外表防腐涂层应完好, 管道有色标和流向标识。

 3.2 管道的法兰、 卡套、 丝扣等连接部位应密封完好, 无燃气泄漏现象。

 3.3 管道的法兰连接处, 当金属连接螺栓少于 5 根时, 应用金属线跨接。

 3.4 当冬季最低气温低于 0℃时, 设备排污管、 室外供水管和消防栓等暴露在室外的供水管和排水管应采用保温措施, 防止冰冻造成故障。

 3.5 管道和设备上的阀门应定期维护, 无损坏现象, 阀门的启闭应灵活。

 4.1 压力表应完好, 在检定周期内; 最高允许工作压力位置用红线标记; 检定标签应帖在表壳上, 并注明下次检定时间; 压力表与设施之间的阀门应全开。

  4.2 安全阀外观应良好无损, 在校验周期内; 阀体上应悬挂校验铭牌, 并注明下次校验时间, 校验铅封应完好, 安全阀与设施之间的阀门应全开。

 4.3 仪表及控制系统应运行稳定, 显示、 累加和记录功能正常, 报警和联锁系统可靠。

 5.1 出入口醒目位置处应设有“严禁烟火”等防火警示标志和安全事项告知牌, 门卫及负有安全检查职责的人员能严格执行场站禁烟禁火制度

 5.2 场站内工艺装置区应按规定配备和摆放灭火器材。

 灭火器应定期检查, 保证完好可用, 不得使用超期灭火器材。

 A 查阅压力容器检验报告

 3 管道及附件 B 现场抽查

 A 现场抽查

 B 现场抽查

 B 现场抽查

 B 查阅阀门维护记录或现场抽查

 4 仪表及自动化 A 查阅压力表检定证书或现场抽查

 A 查阅安全阀校验报告

 B 查阅控制系统维护记录或现场抽查

 5 安全设施 B 现场抽查

 A 查阅灭火器材维护记录或现场抽查

  序号 检查单元 检查内容 类型检查方法 检查情况

  5.3 爆炸危险区域内的用电设施均应具备相应的防爆性能, 电缆引入处应密封良好, 无破损现象。

 5.4 可燃气体检测装置应经常检查和维护, 并且每年应进行一次检定, 保证完好有效。

 5.5 防雷、 防静电设施每半年应由具有资质的单位检测一次, 保证完好有效。

 5.6 门站生产区正常情况下禁止车辆进出, 车辆确需进入时, 必须安装阻火器。

 5.7 场站内应配备必要的应急救援器材, 各种应急救援器材应定期检查, 保证完好有效。

 现场工作人员应熟悉各种应急救援器材放置位置和使用方法。

 6.1 控制系统和应急照明等重要用电设施应达到二级负荷的要求。

 6.2 配电房入口处应设有“配电重地、 闲人免进”的警示标志, 变压器门外侧应设有“高压、 危险、 止步”的警示标志。

 6.3 配电室的门必须向外开, 门、 窗关闭应密合; 电缆孔洞必须用...